Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » altherma EKHBX016BB3V3
Posté : 01-04-2012 08:44
Bonjour, pas besoin d'aquastat de secu sur une altherma.
Elle est equipée d'un aquastat sur la cuve resistance, en plus tu bloques la temperature maxi dans le parametre 9.
cela fait 2 secu.
A savoir en plus que cette PAC fait de l'eau a 55 °C maxi
Bonne reception