Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Ventilateur UI qui ne s'arrête jamais
         
         
         Posté : 18-11-2014 13:16 
Bonjour,
sur mes mitsu élec, en mode chaud et en demande; l'air est soufflé vers le bas et la vitesse dépend de la puissance demandée. (ce sont des unités murale)
à consignes atteintes, si l'inverter ne sait plus limiter correctement car surpuissant, le flux d'air se remet à l'horizontale et petite vitesse afin (comme le dit adel) de maintenir un flux et de ce fait un contrôle de la T° (pas de déport de mesure donc pas le choix).
 le seul moment où la ventilation UI est complètement OFF: pendant les phases de dégivrage de l'UE
c'est le problème avec les splits et le chauffage ventilé: il y a du courant d'air 
 
celui qui n'aime pas doit changer de système de chauffage  jesors 
donc sur les PAC, pourquoi les ventilo UI tournent - ils tout le temps?? 
pour le contrôle de la T° de la pièce
je ne connais pas ton modèle de pana!! y a t il ou pas des paramètres et la possibilité de mettre une sonde déportée??? et ainsi coupé le ventilo ... 
 
à+
tiens, la gamme de pana n'est RE__QKE plutôt??
car j'ai rien trouvé pour  UEKQE  
 Message édité par : Aircofrigo / 18-11-2014 15:16
         