Forum » » PAC, chauffage, ENR Montage, soudure » » Fuite PAC mitsubishi
         
         
         Posté : 16-02-2009 14:57 
salut  dferrebeuf 
 La démarche professionnelle  isoler la partie défectueuse,  récupérer le fluid  restant , refaire la brasure , refaire le vide  puis compléter la charge  ou tout récupérer et refaire une charge complète à la balance
  Normalement les brasures  froid se font avec une brasure haute teneur argent  la brasure au phosphore s'utilise pour les conduites d'eau (ex GDF pr circuit gaz exige mini 6%ag ) pr les nouveax fluid frigorigène on recommande 35 à 40 % ag (T° fusion +basse mieux de fluidité) 
 l'achat de fluid frigorigène en France est soumis à la détention d'une habilitation ou  d'une inscription en préfecture j'usque au 4 07 2009
  bon courage 
à coeur vaillant rien d'impossible
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=704&forum=110