Forum » » PAC, Chauffage et énergie renouvelable » » une Unité interieure du bi-split ne "fait pas de froid" / MHI SCM45JZ
Posté : 31-03-2017 18:32 
Bonjour,
vous avez la bobine du détendeur qui était sur le 1 et que vous avez mis sur le 2 qui est défectueuse. Car si elle était OK la cassette 2 descendrait en froid alors qu'elle a le même problème que lorsque elle était sur la 1.
Panne classique sur un multi.
Bonne continuation.
maclimatisation.com
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11298&forum=109