Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » pac clivet
Posté : 24-12-2014 15:23 
Salut adel.
En fait c plus subtil que ca .
Les deux bobine du moteur de l electrovanne ont des valeurs correctes de 10 ohm mais une d entre elle a un fil a la terre et seulement un fil de la bobine.
De plus je l avait tester avant et je n'ai rien eu. Peut etre que j'avais mal mi mon ohmetre c possible.pour le fusible erreur du constructeur car alco donne 1 ampere max et clivet installe du 2 ampere. du coup la carte a largement le temps de fondre avant k le fusible saute.
pour couronné le tout pas de carte avant fin janvier car clivet sont en vacance.
si quelqu un sait ou je peux trouver une carte vcm-x01 je sui preneur.
Cet article provient de Le site des frigoristes