Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » manque de puissance sur pac en hiver
         
         
         Posté : 12-05-2012 11:41 
Citation : 
guitals 
après le dégivrage ta bp sera plus haute car la température de ta chambre est plus haute ta hp un peu plus haute car t gaz de refoulement seront plus chaud a cause de la surchaffe (batterie chaude après degivrage)donc une partie plus importante de ton condenseur est utilisé pour la desurchauffe. condenseur moins puissans = glissement plus important = hp plus haute  
 
  pk aller chercher si loin des explication simple
 
Bon je vais arrêter d'essayer de t'expliquer, par ce que moi :
glissement plus important = hp plus haute  
 ,j'ai pas appris, tu as visiblement des connaissances que je n'ai pas  
  
Citation : guitals
pour la hp trop basse est donc la bp trop basse dans le cadre d'une mauvaise alimentation des détendeurs il faut comprendre que la vitesse du fluide dépend de la hp et de la section du tube. la formule du débit étént une vitesse fois une surfasse (pour un débit volumique) si la hp devient trop basse(hors tolerence de ton installation) ton débit volumique diminu t tuyau devienne surdimentionné et la tu rencontre des difficulté de fonctionnement
 
 
  
Pareil,j'abandonne et tu te raccroche toujours a ton défaut d'alimentation de tes détendeur ! 
 
Citation : guitals 
ps pour la bouteille je sèche si tu peu donner la solution 
Évidemment,  
Mettre la bouteille dans un congélateur a -46 °C ... 
et c'est vrai que c'est .. surprenant...mais tellement logique.
Xavier
 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4698&forum=109