puis tu verrifie les delta sur l air de tes ui si tu es en presence d un monque de charge,certaine de tes ui leur delta sera pas terrible,dans ce cas,tu arrete une deux voir trois des ui dont le delta ete bon puis tu reverifies sur celle ou le delta ete mediocre,si il evolue favorablement,a tt les coup ton circuit manque de charge,d autre part sachant que la plus part des clim ont,une T° d evaporation cible en mode clim et une T° de condensation en mode chaud , donc verrifier qu elle atteint ca sible selon le mode,la T° de reffoulement est un excellent indice lors d un manque de ff , en suite seul une recuperation permeteras d etre fixé sur la charge,de facon ferme et definitive.