Posté : 12-01-2026 17:18 
Wow ! Merci infiniment pour votre réponse. Je suis désolé je n'ai pas réagi avant car je ne l'avais pas vue.
Alors, depuis, j'ai fait venir un technicien qui a pris des mesures et a appelé Aldes.
Les tensions mesurées en sortie de l'unité intérieure sont conformes, celles mesurées en entrée de la commande centralisée aussi. Donc le défaut viendrait uniquement de la commande centralisée qui serait HS. Bon, déjà, c'est une carte et pas les deux ! Toutefois cette carte coûte tout de même 700 euros HT...
Mon idée maintenant c'est d'amener la carte électronique de la commande centralisée chez un électronicien pour qu'il la teste (40 euros pour le diagnostic).
- Si elle marche, alors je reviens à la case départ, pas de panne identifiée
- Si elle ne marche pas, panne identifée
- Si réparable, je répare, sinon je rachète uniquement la carte HS.
Est-ce que ça vous semble une bonne stratégie ?
Ma crainte serait d'acheter la carte 700 euros HT, de la faire reprogrammer (prix ?), et que ça ne marche pas parce que la panne a été causée par autre chose.
Merci encore mille fois pour votre aide.