website logo
Auteur
avatar
hbiba974

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Dégivrage V500


Posté : 03-03-2013 23:29 icone du post

Salut les collègues,
Voilà, j'ai un ami qui possède un V500 route et 380v sur lequel j'ai fait l'entretien froid (gaz, déshy,etc).
depuis quelque jours, celui-ci se met en dégivrage dès qu'il l'allume:
1) Si il baisse le point de consigne, le groupe redémarre et descend bien en temperature.
2) Si il l'éteint et le rallume le groupe redemmarre et descend bien en température.
Si il le laisse branché sur secteur, le lendemain, le voyant du flocon est rouge.
Je lui est changé le klixon de dégivrage car il était déterioré, mais rien ni fait, dès qu'il l'allume il se fout en dégivrage.
J'ai bougé les potars du dégivrage pour voir si ils étaient grippés, rien!!
Je ne sais pas quel est le relais qui commande le dégivrage car pas de schéma et sur la platine je vois rien.
pour info, c'est une ancienne commande cabine afficheur vert.
merci pour le partage de vos connaissances, c'est cool.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6249&forum=106