website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - incidence du climat sur la climatisation


Posté : 18-09-2011 20:21 icone du post

Citation : tjays 

je viens d'arroser le condenseur en fonctionnement. La température d'air diminue. Donc j'ai bien à faire à un groupe qui ne parviens pas à évacuer suffisement les calories. De plus je viens de reçevoir la doc technique qui me confirme que ce groupe ne fonctionne que dans une plage de température située entre 0°F et 104°F en conversion -18°C et 40°C. Ici il fait 32°C a cela on rajoute la chaleur dégagée par le moteur et la chaleur de la turbine aérolitique je suis bien au delà du plafond.

La seule solution qu'il me reste est de venir de nuit (température plus basse) pour faire les tests sur avions.

Merci de me confirmer si c'est bien la seul possibilité.

Merci d'avance pour vos réponses 

Bonsoir,
Merci a toi de répondre a mes questions, voir post précédent,
32 °c ce n'est pas 40°c , il n'y a rien a rajouter, ton groupe est bien refroidit par l'air ambiant non? , ton groupe n'est donc pas hors plage de fonctionnement...peux t'être sous dimensionné mais pas hors plage !
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3777&forum=106