Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - boucher statique camion frigo
Posté : 15-05-2011 19:22 
Citation : mars
de plus il n y a aucun lien avec le moteur thermique du camion c est vraiment une instal classique avec UH et detendeur thermostatique.l evapo est lisse et pas de presence d ailette.il court sur toute la longueur de la vitrine.
Bonjour,
Ce sont des évaporateurs type plaque eutectique, ta schrader a du être installée pour le remplissage de la solution et n'a rien a voir avec la partie frigo.
Si ce sont des groupes UH, tu a bien une prise BP ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3424&forum=106