Salut a tous,

J'ai un défaut 02 sur ce type d’appareil. Aucune doc bien sure. j'ai appelé Hitachi qui me dit que c'est une HP. les 2 pressostats sont ok. (Un NO et un NF.). Peu être la carte, mais,en cherchant un peu sur le net, sur de la doc en anglais, je vois que ça pourrait être une inversion de phases. Si parmi vous quelqu'un a une doc ou une idée du pb, je retourne voir mon client demain matin.
Merci de vos réponses.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 15-07-2015 18:24

salut pour les ras fsxn
code alarme 02 catégorie unité exterieure description anomalie activation du dispotif de proction(coupure en cas de haute pression)
cause= activation du PSH( obstruction du tyau, exès de fluide frigorigene,melange de gaz inerte

j ai une partie de la doc envoye mois ton mail par mp

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 15-07-2015 18:43

Bonsoir

Avec ce document tu devrais pouvoir t'en sortir

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Hitachi - Code defauts FSN.pdf