Index du Forum » » Clim Techniques et technologies » » bilan thermique clim superette
Auteurbilan thermique clim superette
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 13-07-2015 18:21

salut a tous

j'ai besoin de calculer la puissance pour climatiser une superette avec 4 vitrines positives et 2 vitrines negatives j'aimerais des conseils de votre part .



  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 13-07-2015 19:09

Bonjour

Il va falloir un peu plus de précisions concernant ta supérette:
dimensions intérieures
isolation des murs et exposition
fenêtres ou baies vitrées: exposition et isolation
nombre de personnes en moyenne
puissance de l'éclairage
puissance des machines et appareils annexes: vitrines positives et négatives etc....

Avec ça tu pourras avoir une idée plus précise de la puissance à installer

@+




Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 13-07-2015 19:21

Salut,

à la louche , je mettrais entre 2 et 200 kW....

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 14-07-2015 22:36

'lut!

Tes vitrines, groupes logés ou pas?


le froid est un état d'esprit.

  Profil  
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 16-07-2015 00:11

salut 4 groupes loges costan sipario de 1.75m de long par 2m de haut dans une moitié de magasin et 2 vitrines negatives avec ausi groupes logés pour l'autre moitié ...



cdt

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 16-07-2015 01:40

Donc en plus de ton bilan classique, il faut ajouter la puissance elec absorbée de tes meubles.

Ça vas faire une GROSSE clim.

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 16-07-2015 03:00

Bonsoir,

Citation : stef60 4 groupes loges costan sipario de 1.75m de long par 2m de haut dans une moitié de magasin et 2 vitrines negatives avec ausi groupes logés pour l'autre moitié ...

Tu ne réponds pas entièrement à la question posée!! Ce "local de superette" il est comment?? ( construction industrielle en tôle? .... ou construction en traditionnel ( parpaing, briques, pierre .... et bien isolé )???

Et quelle superficie ( et volume ) font cette construction??

En admettant que ce local fasse 50m2 ... ou 1000m2, tes 4 pauvres vitrines vont se retrouver bien seules à faire du froid dans un ensemble qui peut subir de plein fouet les canicules estivales!

Si ton local est trop grand ( ou trop haut de plafond ), il serait ( peut-être ) judicieux que tu vois avec le client s'il n'investirait pas dans une sorte de " coin isolé ", un peu comme ce qu'on trouve dans les magasins Métro ( facilement réalisable avec des panneaux industriels ) .... et ce, même si tu ramènes la hauteur intérieure à 3m alors que le reste de l'entrepôt a ( peut-être ) 10m sous plafond! Ce qui te réduirait d'autant le volume global à rafraîchir avec une clim.

@+

  Profil  
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 16-07-2015 08:07

local en parpaing des annees 80 de 16m de long par 7m de large avec 2.40m de hauteur sous plafond

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 16-07-2015 14:29

Bonjour,

Citation : stef60 local en parpaing des annees 80 de 16m de long par 7m de large avec 2.40m de hauteur sous plafond 

Sois plus précis que cela!!

Les murs sont-ils isolés? ... Par quoi?
Batiment isolé ... ou mitoyen??

Une cave? ... ( ou des reserves en dessous )?? ...
Un ( ou des ) voisin(s) au dessus??
Bref, les locaux en dessous et au dessus sont-ils chauffés?

Les différentes températures ( intérieur, extérieur, dessus, dessous, ... )

Arrêtes ce petit jeu qu'on doive te tirer les vers du nez en permanence!
Il faut un bilan thermique complet => donnes-nous toutes les infos d'un coup!

@+

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 16-07-2015 16:00

Citation : fifi 

Bonjour

Il va falloir un peu plus de précisions concernant ta supérette:
dimensions intérieures
isolation des murs et exposition
fenêtres ou baies vitrées: exposition et isolation
nombre de personnes en moyenne
puissance de l'éclairage
puissance des machines et appareils annexes: vitrines positives et négatives etc....

Avec ça tu pourras avoir une idée plus précise de la puissance à installer

@+




Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Sauter à :