Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur qui givre
AuteurDétendeur qui givre

  


  Posté : 24-06-2009 10:49

salut

Une HP un peu basse, une BP aussi un SR = 8° ça donne quoi comme idée ?

  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-06-2009 13:05

salut mano et bonne journee a ts
une HP et une BP faible c est les symptomes de monque de charge mais ce qui me perturbe c est tes 8K en SR. si tu parle bien de sous refroidissement dans ce cas le taut de remplissage de ton instal est correcte. puisque tu as suffisament de fluide dans ton condenseur pourquoi n arrive t il pas dans ton evape? alors soit ton detendeur est trop petit ( ferme,buse mal selectione, impurtes venue se loger dans la buse j ai deja eu le cas, train termostatique deffectueux, probleme sur le tyuau d egalisation externe ...etc) pour ce fair il te suffira de mesure la SC
soit un probleme de predetente sur ta ligne liquide voir s il n y a pas un delata entre la sortie condenseur et l entree evap .( aussi si y a pas une vanne de service qui ne soit pas completement ouverte)
si le detendeur ok et que tu na pas de predetente alors verifier l echange sur ton evape. si le delta sur l air est superieura 5K tu as un probleme de debit d air si il est inferieure a 3K t as plus qua bien netoyer ton evap.
mais le mieux c est que tu puisse fournire plus de precision sur ton installe. SR,SC delta totale a l evape et au kondenseur les delta sur l air aussi voila voila esperant t avoir ete util bonne et excellente journne a tous
cordialement

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 24-06-2009 16:04

salut

suivant l'état du fluide dans de voyant de liquide

gazeux :
manque de gaz

liquide plein :
détendeur trop fermé ou défectueux

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 24-06-2009 17:21

salut mimi
un voyant qui bulle n'indique pas toujour un manque de charge


  Profil  

  


  Posté : 24-06-2009 17:30

et si je trouve que le détendeur givre !!?

  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 24-06-2009 17:55

quoiqu'il arrive le détendeur givre , c'est normal . ce qui l'est moins c'est quand le reste de lévapo ne givre pas

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-06-2009 18:28

re
si la quantite de fluide qui monque est assez importante y a aucune chance que l evapo givre.
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-06-2009 18:28

re
si la quantite de fluide qui monque est assez importante y a aucune chance que l evapo givre.
cordialement

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 24-06-2009 21:32

Salut manos
si ton detendeur givre c'est peut etre que;
- il est mal alimenté en liquide
- l'orifice est mal selectionné
- ton détendeur est mal réglé
- ton orifice est coincé par une impureté
- ton détendeur est hs

mais au fait c'est quoi comme détendeur/orifice, pour les TEX5 ET TEX12 réglages au pied a coulisse suivant fluide
tiens nous au courant ca m'interesse



  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-06-2009 21:42

bonne soiree a tous
il dit qu il a un SR de 8 donc c est en aucun cas un monque de charge . il monque de fluide dans son evape mais pas dans l instal. perso je pense a une impurte qui boche l orifice . ou train termostatique hs . mais bon on sais tous ou cela a mener le monde le fait de speculer
cordialement

  Profil  
faby
54  
  

faby
  Posté : 25-06-2009 11:15

Salut,
je ne pense pas non plus a un manque de charge, vu le S/R annonce, mais une mauvaise repartition de la charge entre evap et condenseur.
Comme dit precedemment, cela peut etre du a un probleme d'alimentation du detendeur ou sur le detendeur proprement dit.
Un autre point interessant est la HP basse. Elle peut etre due au fait qu'il y a moins de chaleur a rejeter du fait du debit masse moins important a l'evapo.
Mais elle peut egalement etre la cause car le debit qui traverse un detendeur est proportionnel au dP entre l'entree et la sortie (plus exactement a la racine carree de ce dP).
Si la HP baisse, le dP baisse et le debit aussi.
Donc voir si la HP basse est une consequence ou la cause.
Bonne continuation.

  Profil  

  


  Posté : 25-06-2009 14:35

Bon me revoila...

voir la tete de mon détendeur qui givre m'a donné l'idée de le changer carrément.. voila pendant le déserrage du détedeur le train est tombé, voila il était peut etre la cause du mauvaise alimentation de l'évaporateur...

Les mesures maintenant après 3 heures de fonctionnement :

air entrée condenseur : 38°C
HP : 47°C
SR : 8.5 à 9°
BP : -11°C
SC : 4 à 4.5°

Température dans la CF : 3°C

Constatation :

Température bloquée pendant plus de 3 heures sur 3° ... !!!!!!!!!!!!!!!! pourquoi cela arrive !!?

  

  


  Posté : 25-06-2009 17:08

Bonjour cher ami que veux tu dire pare t° bloquée 3 heure à 3 degrès.


  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 25-06-2009 17:40

bonjour ,

le régulateur peut etre programmé pour ne pas afficher la vrai température nottamment pendant le dégivrage , c'est peut etre le cas .

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-06-2009 22:37

bonne soiree a tous
en attendant un peut plus de precision pour l histoir de blocage sur 3C°, je voudrais atirer ton attention sur ton delta total a l evape qui me parait eleve 14K
avec une SC de 4 a 5 . ton evap est bien alimente en FF mais tu evapor trop bas . as tu verifier l etat de l evap ainsi que le delta sur l air entré /sortie evape?
cordialement

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 25-06-2009 22:57

salut abelclim
pour le delta il me parais bon mais ca depend des denrées conservées ( pas trop bon pour les fruits et legumes)
apres en évaporant a-11°c je vois pas trop pourquois sa chambre ne descend pas, a par si c'est la premiere mise en route et qu'il y a de l'apport par les paroies
mais bon il pourais y avoir ellement de raisons...............


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 26-06-2009 11:51

salut detent et excellente journee a tous
je peut tenter une explication pour le fait que l instal rame elle vaut ce quelle vaut mais elle me parait plosible a confirme ou infirmer par les specialiste du site.
nous conviendrons tous aisement qu avec une SC de 4 a 5 l evap est largement alimente en liquide. par ailleur nous savons que le FF a besoin de chaleur pour s evaporer intensement , chaleur qu il devras prendre sur l air qui traverse l evape si pour X raison l air vient a monque ou l evap est blinde le fluide ne trouvant plus d apport calorifique alors il la prend sur le peut d air qui passe et sur lui meme en s evaporant plus bas. ce qui se traduit par un monque de puissane frigorifique.
je suis un peut surpris que le delta totale te parait bon ( a moins que ce soit un evap statique la effectivement on pourais appliquer un delta de 8 a 20K selon HR souhaitee bien sur) mais pour du ventile
amoins que ci c est une aplication speciale car avec 14K il ne doit meme pas avoir 60% HR. alors je n ose meme pas imaginer la couleur de la viande ou l etat des legumes .
ce n est que mon avis et toute remarque ou info sont les bien venues.
cordialement

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 26-06-2009 22:21

salut à tous
1°) D'abord admettons que le givre est une indication aléatoire vue les températures annoncées d'après moi si la conduite d'aspi est isolée on doit givrer du détendeur à l'entré du compresseur
2°) les mèmes et habituelles questions type du fluid modéle et puissance compresseur , évaporateur , dimentions et isolation CF T° ambiante , install neuve ou panne sur install existante
le problème semble dut à un évap trop petit ( ventilo hs ou tournant à l'envers évapo encrassé brin bouché sur distributeur liquide ext)

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  

  


  Posté : 27-06-2009 14:42

Non c'est une instal qui a travaillé déja, cette intervention c'est suite à une panne, la panne était que la température reste à 6° et ne bouge pas !!!

  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 27-06-2009 14:57

salut manos quel sont les elements que tu peux nous donner en +
depuis ca dit quoi ton install, toujour pas en température???


  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 27-06-2009 23:22

salut manos
1°) chose à faire nettoyer ton évap 2°) vérifier fonctionnement ventilos attention un ventilo hs va tourner mais dans le sens opposé au autres (condenseur à plusieurs ventilos bien sur) 3°) merci de vérifier les T° suivantes: sortie d'air de l'évapo T° fluid sortie détendeur ,T°au bulbe

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 27-06-2009 23:27

re moi
vérifie bien sur le dégivrage correct de l'évapo

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  

  


  Posté : 28-06-2009 12:38

bonjour

il fallait plusieurs jours pour pouvoir descendre voila je suis à -1 mais c'est pas facile ....

je ne sais pas pourquoi ça a pris du temps .. ça vous arrive ça !?

  
hydargos
348  
    
 Membre averti

hydargos
  Posté : 28-06-2009 13:02

ouais, quand les mecs ferment mal les portes de chambre froide !!!

  Profil  

  


  Posté : 28-06-2009 13:47

Salut et merci à vous tous ...

Une question idiote :

Pour les prises des températures SR, SC HP et BP à quelle température ambiante de la chambre je peux faire ça et est ce que au démarrage d'une instal pendant une température dans la CF de 30°C la HP, BP SR et SC mesurées sont exacte ou je dois attendre que la température approche de 0° pour avoir les mesures exactes !!?

Et si j'ai des bons : SR, SC, HP et BP je peux confiremer que tout va bien ou je dois tester l'instal jusqu'au arrêt et redémarrage question de voir qu'elle descend bien en température et atteindre ce qu'on veut.


  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-06-2009 10:51

re juste une question avait tu fait un forcage pour le retour d huile avant de proceder a la vidange et ensuite remettre la nouvelle.???

  Profil  

  


  Posté : 29-06-2009 12:55

je n'ai pas touché à l'huile !!

  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-06-2009 13:35

re
desole je me suis tromper de poste :paf :paf

  Profil  
Sauter à :