Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Eliwell ID961, reset possible ?
AuteurEliwell ID961, reset possible ?
ecureuila
11  
 

ecureuila
  Posté : 18-06-2015 23:08

Sur cette régul Eliwell ID961, anciene modèle, quelqu'un a mis un mot de passe paramètrre PA1. Impossible de faire quoique ce soit, est il possible de faire un reset complet, ou existe il un mot de passe "passe partout".
Merci de votre aide.

Le client ne veut pas changé la régul...

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 18-06-2015 23:20

Pas de mot de passe passe partout sur ces eliwell, c’est une valeur comprise entre 0 et 250...

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Tm_k9
134  
   

Tm_k9
  Posté : 19-06-2015 07:00

Salut,

Essai 15 .

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 19-06-2015 08:04

22. Ou numero departement actuel ou celui de l'installateur , 99 999



  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 19-06-2015 08:22

Salut

Pas de passe universelle essais 123.

Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 19-06-2015 08:27


  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 19-06-2015 09:53

Salut,
essaie 135 sinon tu est bon pour changer le régulateur


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 19-06-2015 18:26

isfcer 135 maintenant que tu le dis, ça me chatouille un peu plus que mon 123. Quoi qu'il en soit il y a un passe usine à trois chiffre qui commence par 1 et qui ne peut être modifier ça c'est sur.

Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 19-06-2015 18:26


Message édité par : duss / 19-06-2015 18:28


  Profil  
Tehach
11  
 

Tehach
  Posté : 27-06-2015 21:19

Sur les eliwell il y a un master password qui est bien 135.
La marche à suivre, si je dis pas de connerie:
presse et maintiens SET
PA1---->135
Va dans le dossier DIS et sous dossier PA1
Entre un nouveau mot de passe
presse SET

Message édité par : Tehach / 27-06-2015 21:22