Bonjour a tous

juste une question con
peut on installer une électrovanne "a l'intérieur" d'une chambre négative (-22°) ?
merci de vos réponse (pas trouvé sur le net
a+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 10-06-2015 20:37

Bonsoir,

réponse con: pourquoi pas? = autre question

c'est quoi pour un titre : rs dans ch-

à+


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 10-06-2015 21:27

robinet solénoïde dans chambre négative

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 10-06-2015 21:52

je reformule ma question :
quelqu'un a déjà essayé de monter une électrovanne liquide (3/8) a l'intérieur d'une chambre négative ?
perso j'ai jamais fais.
il y a t il un risque quelle dysfonctionne ??
je n'ai pas trouvé la plage d'utilisation sur le net
merci

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-06-2015 10:30

Bonjour,

ton rs on l'appelle d'habitude EV...ou EVM.
alors, je n'ai jamais essayé mais j'ai déjà fait.
si tu donnais la marque et le modèle que tu veux monter, ce serait mieux

et là sur le net tu trouves les données constructeurs.

pour ce type de matoss, il y a plutot des données de pression max (pour le corps)vers 32 à 35 bar suivant modèles et plus pour apli spécifique (r410; co2...) et de T° max (bobine)de +40 à +80 suivant les bobines {source danfoss}

pour moi à -22°C il n'y a aucun problème de dysfonctionnement
et le montage d'une EVM au plus prêt du détendeur et donc dans la chamber fait partie des connaissances de base que doit avoir un simple monteur frigoriste

à+

tiens! tu n'as jamais fait ta présentation membre???

Message édité par : Aircofrigo / 11-06-2015 10:33


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 11-06-2015 19:41

merci aircofrigo de ta réponse.
pour le moment j'ai toujours eu la possibilité de la mettre a l'extérieur (au dessus du plafond) mais la pas possible
j'ai toujours eu peur que le boisseau ce colle (ou un truc de ce genre) dans les négatives.
le modèle , la marque c'est pas grave c'est le principe qui me bloque.
si tu me dis qu'il n'y a pas de problème, je prend, je te fais confiance.
a+

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 12-06-2015 00:57

Bonsoir,

Elle va gelée et il y a risque d'éclatement du cuivre
A ben non, c'est pas de l'eau mais c'est du liquide quand même, j'ai un doute maintenant.......









Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 12-06-2015 06:44

Salut,
Nous avons pour habitude de toujours mettre la VEM au plus prés du détendeur, donc dans l'évaporateur
Des congel, on en a un paquet qui tourne, jamais eu de soucis sur les VEM a cause du froid
On utilise du danfoss.
Je sais qu'elle tiennent par-70°C, car utiliseé sur un circuit de glycol basse T°
A partir de -80°C, on avait des blocage de VEM


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-06-2015 07:51

salut et bonne journee a tous .
comme dit par les confreres , aucun souci " tant que tu reste dans les plages admissibles par le constructeur " .
du froid j'en fait que tres peu , mais j'en ai vu " en majorité " a l'interieure pour du negatif ou positif , et au dessus de la chambre .
perso j' ai une preference pour celles qui sont a l'exterieure, pour simplement la mesure d'une eventuelle pres detente apres la VEM . quand c'est dedans la mesure est chiante a faire et n'est pas tres precise .
chez danfoss meme celle pour de la climatisation vont jusqu'a moins 40 .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 14-06-2015 02:18

merci a tous pour vos réponses.
pour info je l'ai mise a 10m de l'évap a l'extérieur.
toujours la sécurité désolé
mais la prochaine, direct dans la chambre
a+

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-06-2015 10:13

Bonjour,

encore un comique


lui-je peux faire??
autres-oui
lui-ok alors je fais pas

sécurité!! laquelle??
10 mètres oufti doit être long l'arrêt par pump-down...pas trop de court-cycles avant arrêt total??

allez, à+

tiens! tu n'as jamais fait ta présentation membre???

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 14-06-2015 23:59

Bah... en froid commercial, quand on a un pilote et deux (voire trois) esclaves et une VEM, les 10m sont bien souvent dépassés. pas changé plus de détendeur pour autant.

C'est les AKV (détendeurs séquentiels) qui font des coups de béliers. Avec eux, les vibrations peuvent remonter jusque en salle des machines (voire plus haut encore) .

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 15-06-2015 11:53

Citation : netsu Bah... en froid commercial, quand on a un pilote et deux (voire trois) esclaves et une VEM, les 10m sont bien souvent dépassés. pas changé plus de détendeur pour autant.

C'est les AKV (détendeurs séquentiels) qui font des coups de béliers. Avec eux, les vibrations peuvent remonter jusque en salle des machines (voire plus haut encore) .

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a 

Bonjour netsu,

Merci de ne pas s'écater du post initial qui parle " d'une CF "! Nous ne sommes donc pas en configuration " maître-esclave" ou tout autre montage alambiqué, mais bien dans tout ce qu'il y a de plus simple.

Inutile de rajouter de l'huile sur le feu Pierre pose une question tout en étant convaincu qu'il doive faire l'inverse de ce qu'on lui suggère! Il verra ca à l'usage, et en cas de soucis ... ce sera lui qui interviendra en intervention ( de toute façon )

@+

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 15-06-2015 22:12

Justement: Les congèles sont plus souvent gavées jusqu'au plafond de marchandises en tout genre et plus souvent toutes seules que les CF positives: ça peut être un bon calcul de mettre la VEM dehors pour la "facilité d'intervention"...

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
beru
11  
 

beru
  Posté : 06-08-2015 20:19

c'est rsqué si bobine en 230volt
en negative taux d'humidité superieur a proxi evapo avec le degivrage
risque electrocution

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 06-08-2015 20:50

Citation : beru 

c'est rsqué si bobine en 230volt
en negative taux d'humidité superieur a proxi evapo avec le degivrage
risque electrocution 

Bonjour,
En 25 ans de carrière, j'ai jamais vu des ventilateurs et des résistances de dégivrages en 12 V dans une chambre de congel, alors je ne vois pas bien ou est le risque d'électrocution ........
Bonne soirée

Xavier