Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » congelateur dometic MF120
Auteurcongelateur dometic MF120
ikoko
93  
  

ikoko
  Posté : 08-06-2015 11:04

bonjour

la consigne de ce congelateur est à -33 °C et je souhaiterais la descendre à -20 °

comment faut il faire sur ce materiel qui est verrouillé par une clé pour changer la consigne
merci

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 08-06-2015 15:59

Bonjour,

essaye d'appeler dometic pas sur que cela soit possible et qu il veule te donner la procédure....vu que tu n'a surement pas fait de formation chez eux.
Autrement remplace la carte de régulation et passe avec un petit régulateur elliwell. Je l'ai déjà fait pour remplacer une carte qui était hs et qui n’était plus fabriquée et la tu mets la consigne que tu veux.

  Profil  
ikoko
93  
  

ikoko
  Posté : 08-06-2015 21:06

bonsoir

finalement il y a un potar sur la carte electronique et il suffit de le tourner pour changer la consigne en appuyant sur SET en meme temps

on change la consigne, et automatiquement, cela modifie les alarmes haute et basse (qui sont raccordées sur les alarmes GTB du site)

il me reste à mesurer les seuils d eclenchement et coupure


  Profil  