j'ai un rooftop ETT avec 2 circuits, circuits 1 deux compresseur, circuits 2 un compresseur.
je n'arrive pas à comprendre la regulation pour la mise en route des compresseurs.
régulateur carel.
j'ai donc:
Consigne froid: 24°C
Differ.froid: 0,5°C
bande P.froid: 2°C

À quel moment mes compresseur démarre? À partir de 24,5°C? Non étant donné qu'il démarre à 26,5°C
auriez vous plus d'explication

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 05-06-2015 22:20

24 +2+0,5=26,5°c
Si tu veux que ça aille plus vite tu mets une bande passante de 1 mais c'est mieux de mettre 0,5°c par compresseur donc 1,5
Je regarde mes docs je t'en dis plus .



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 05-06-2015 22:29

Ma clef usb ne s'ouvre plus



  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 05-06-2015 22:30

Re,
oui effectivement on additionne le tout.
mais je ne vois pas l'intérêt.
je pensé que bande P.froid était la proportionnelle mais j'ai l'impression c'est pas dû tout le cas étant donné que que je n'arrive pas atteindre ma consigne de 24°C température ambiante 27°C avec seulement 2 compresseurs.
sachant que j'avais baisser la bande P de 2 a 1°C..

Ok j'attends de tes nouvelles.
Merci

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 05-06-2015 22:31

Ha Domage. ..

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 05-06-2015 22:45

Si tu baisses ta consigne , est çe que tout les compresseurs tournent?
Est tu sur qu'il n'y a pas de délestage ?
Vérifies la temperature d'autorisation de fonctionnement exterieure , aussi quel est ton minimum air neuf de regler ?



  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 05-06-2015 23:18

L'air neuf et réguler par la sonde co RAS ok.
non je compte faire un saut lundi matin pour essayer de baisser la consigne et voir dans un premier si les 3 compresseurs ce mettent en route.
j'en serai plus lundi

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 06-06-2015 09:47

D'origine tu as300 secondes avant redémarrage machine
Tu appui sur les 2 flèches en meme temps , tu tapes le code 0004 er tu as acces à tous .
Demande la fiche de mose en service à ETT avec le numero de serie .
Regade aussi si tu regul en ambiance ou reprise , je me suis fais avoir , la sonde ambiançe posée mais pas raccordée



  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 06-06-2015 09:53

Merci mars.
ok je demanderai à ETT la fiche de mise en service.


la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 06-06-2015 20:56

salut samir
la proportionnel a elle seule ne commande pas la cascade de tes cp . il y a d'autres paramettres dont je n'ai plus les termes exactes rentre en jeu .
par ailleurs tu as beau jouer sur la bande P si tu a atteint ta limite de soufflage basse ton regulateur n'enclenchera jamais le troisieme cp
exemple : tu demande 24 il fait 29 ta regule enclenche le premier cp , ensuite le deuxieme , puis " peut etre "le troisieme . on est a 28C° en reprise et 'd'un coup le cp3 s'arrete .
il ne s'arrete pas par cascade , mais parceque ( un jour un tech en avait marre 'd'entendre : ecoutez on a froid on mode clim ,c'est cool ca fonctionne mais il fait trop froid des fois ) alors , il decide de brider le mini soufflage a 18C° ou 19 parconsequent tu peu faire ceque tu veux ton 3 cp ne demarrera pas tant que le soufflage n'est pas audessus de la consigne mini soufflage .
piste a exploré .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 06-06-2015 22:36

Piste à explorer comme décrit parce Abdel, ça me fait penser à autre chose , le bridage de ventilation .
Avec la feuille de parametre demande aussi la doc de principe de fonctionnement , c'est facile de se former tout seul sur ces machines avec un peu de pratique et les docs, verifies l'étalonnage de sondes . Celles qui devient' souvent c'est les sndes gaz et liquide .



  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 07-06-2015 11:47

Ok d'accord.
j'ai déjà quelques pistes avec ce que vous venez de me donner.
très bien je jetterai un coup d'oeil.
Merci

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information