boulotdedingue
  Posté : 15-05-2015 12:11

bonjour je suis frigoriste au luxembourg , depuis trop longtemp , plus sur l ammoniac , j ai un probléme de programmation du prodialog carrier chiller 30 wg menu service utilisation maitre esclave .
deja carrier ne donne que le manuel utilisateur , je les ai joint ce matin en france et je me suis retrouvé à l etranger , avec un technicien qui ma dit ne pas étre un specialiste , j ai le code pour acceder au menu service ,88 mais quel valeur faut il configurer pour le fonctionnement maitre esclave

merci

specialiste nh3

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 16-05-2015 10:41

Bonjour,

La présentation est faite, le post est réouvert.

@+

  Profil  
nibonaco
35  
  

nibonaco
  Posté : 16-05-2015 17:52

Bonjour,
Pour la prog Maitre/Esclave, il faut en effet entré le mot de passe "SERVICE".
Ensuite, dans le menu CONFIG, la table MST_SLV apparait.
Voici un détail rapide des ligne :

- Master/Slave Select (ms_sel): 0 = rien, 1 = maitre (à entrer dans la table du maitre), 2 = esclave (à entrer dans la table de l'esclave).
- Master Control Type (ms_ctrl): 1 = Mode Local, 2 = Mode à distance (si tu as un marche/arrêt à distance), 3 = Mode CCN (si tu as un élément Carrier qui commande ton groupe via le bus de com CCN).
- Slave Address (slv_addr) : on rentre ici l'adresse CCN du groupe qui sera l'esclave. Par défaut, cet item est à 2. On doit changer l'adresse du groupe que l'on souhaite passer en esclave puisque ils sortent tous de l'usine avec l'adresse 1.
- Lag Start Timer (lstr_tim) : C'est le délai de démarrage du groupe suiveur lorsque le groupe meneur est en panne. En général, je le baissai à minimum qui de mémoire est de 2 minutes.
- Lead/Lag Balance (ll_bal) : Mettre à YES pour que la fonction Meneur/Suiveur soit validé. Comme cela, les temps de fonctionnement des maitre et esclave s'équilibre.
- Lead/Lag Balance Delta (ll_bal_d) : C'est le délai d'invertion entre Meneur et Suiveur. Il est d'usine à 168 heures, je pense que c'est très bien puisque ça fait une fois par semaine.
- Lag Unit Pump Control (lag_pump) : 0 = Pompe à l’arrêt quand l’unité est à l’arrêt, 1 = Pompe fonctionne quand l’unité est à l’arrêt.

Les groupe doivent communiquer par un bus CCN (protocole propre à CARRIER mais qui a les même caractéristique technique qu'un bus J-Bus). C'est pour cela que chacun doit avoir sa propre adresse (par exemple : maitre a l'adresse 1 et l'esclave a l'adresse 2). Ce bus est à brancher sur les port CCN des carte principale. De préférence, tirer ce bus en dehors des chemin de cables de puissance et en cable avec du vrai blindage (pas la feuille d'alu qui recouvre le chacolat).

Voilà qui pourrait t'aider à la config de ton maitre/esclave. J'espère avoir été utile. Si tu as encore des question, n'hésite pas.

Nicolas