Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane rtud 110
AuteurTrane rtud 110
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 20:33

Les températures relevés sont bien sur en fonctionnent
Si il régule sur le départ comment ça se fait qu on dépasse de plus de 6 °c sans que le groupe s arrête sachant que le différentiel de démarrage est de 2 et le différentiel d arrêt est de 3

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 21:19

si tes valeur sont en fonctionement t'on groupe devrait se coupé en secu sur le defaut
"debit eau (temp entrée eau)"
peut tu donner plus d'infos quand au parametre de fonctionement
quand au principe de regul, l'automate a un algorythme pid propre tant que t a une certaine demande dans un temp defini (tu est sur regul ucm-cld ou adapt-view)

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 21:37

Non c pas l ucm cld mais ch530

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 21:41

Tous les autres paramètres sembles normaux
Ce qui est bizarre c est juste cette histoire de température départ et retour et le fait qu il ne coupe pas a la consigne demandé

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:00

qu'apelle tu semble normaux, fait un relevé complet de ta machine qu'on puisse avoir de quoi discuter parceque là pour moi t'on truc c'est une connerie de rien du tout

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:04

attend, je viens de relire t'on premier post, quand tu a inversé tes sondes, tu a ré affecté celle ci via l'outil de service et l'aimant ou pas?

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:05

Autre chose, t'a sonde en depart d'eau était elle bien au fond du doigt de gant ?

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 22:06

Non juste échanger les connecteurs

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 22:08

Il ne faut pas le Pc pour les ré affecter non

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 22:08

Il ne faut pas le Pc pour les ré affecter non

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:50

eh ben si tu a toucher les connecteur, il faut repasser par l'outil pour ré-affecter les sondes ...


  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 11-05-2015 22:51

Y a une autre méthode que par le Pc trane

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:55

non

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 11-05-2015 22:57

comme je t'ai demander tout a l'heure, est que ta sonde en sortie d'eau est bien au fond du doigt de gant

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 12-05-2015 19:24

En fait on a fait appel a trane pour remplacer les sondes je vous tiendrai au courant par la suite

  Profil  