Auteurdetendeur ouvert a fond SC de malade
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2015 07:49

salut et bonne journée a tous .
je suis intervenu en depannage sur une local poubelle .
l'evap prend en glace . j'ai degivré a fond . je remets en service =
manque de charge SR de 1,3 a 1,5 K et SC de quasiment 28K.
je recupere le fluide , soit 1,3K pour 3,3KG initials. epreuve d'azote = aucune fuite .
je remet la bonne charge , MES = SR de 5 SC toujours trop elevée .
pas de predetente . je decide d'ouvrir le detendeur . la bp monte legerement mais pas convenable du tout .
en final , j'ai le detendeur ouvert a fond mais une SC de 22K.
je part chercher un autre detendeur , resultat identique .
le nouveau detendeur est aussi ouvert a fond , mais la SC reste trop elevée , je crois quelle plafonne a 19 ou 20K .
bon il est clair que mon evap se comporte comme si il etait trop petit . donc je decide de controler l'adequation de l'ensemble
= le groupe UH fait 2 KW . l'evapo fait 2KW aussi pour un delta T de 8k ( consigne a 10 donc evaporation a 2C°) . le detendeur avec la buse N°1 me delivre une puissance de 1,8 KW .
je pense soit a passer sur la buse de 2 ( elle delivrera 2,7 KW ) , soit passer sur un detendeur a egalisation externe .
apres mon detendeur j'ai un distributeur avec 2 rang . le fluide givre immediatement en sortie detendeur , puis distributeur , puis sur les premiere crosse de l'evaporateur mais pas sur les autres .
que pensez vous de la buse de 2 et/ou du detendeur a egalisation externe ???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 09-05-2015 08:21

Salut ADEL
Tu dis que ton evap est trop petit, NON, il se comporte comme s'il était trop puissant
Mais dans ton cas, c'est ton détendeur qui est trop petit
La buse N0°1 est trop faible, d'ailleur cela doit provoquer une BP trop basse
La N°02 est plus adaptée
Un détendeur a egalisation externe ne va pas changer grand chose sur une evaporatyeur de 2 KW, inutile de le rechanger
A+


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 09-05-2015 08:33

Salut Adel,

Meme réponse que booster buse trop petite, la n°2 feras l'affaire
A+

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2015 08:39

salut booster et bonne journée a tous .
merci pour ta reponse .
je suis tout a fait en accord avec ton choix ( passer sur la buse 2,je l'ai deja commandé chez cofriset ),mais je prefere avoir une confirmation des specialistes de la refrigeration .
le detendeur a egalisation externe je n y crois pas trop non plus .
mon soucis c'est que la buse de 2 sera du coup largement superieure .
en reglant ma SC je ne risque pas d'avoir des coup de liquide ??? .
je n'ai jamais eu le cas ( bon je ne fait que tres rarement du froid )a savoir buse trop limite que je remplace par une buse du coup trop puissante .
c'est jouable apres reglage ???
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2015 08:42

re
merci pierra ca me conforte encors dans le choix de la buse .
je l'avait commandée mais pas eu le temps de repasser chez le client .
je vous tien au jus dés que j y retourne .
merci les gars
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 09-05-2015 09:22

Tinquiete pas adel, la buse N°02 ne sera pas trop puissante
Pour etre sur, ferme ton détendeur à fond (si c'est un DANFOSS) et tu le réouvre de 4 tour
Là tu risque pas les coups de liquide
Tu remet en route, tu fait ta charge au SR et ou voyant liquide
et quand tu t'approche de ta température de consigne tu règle ton détendeur pour avoir une surchauffe de 5 à 10°K


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2015 09:31

re,
ok booster, bien recu 5/5 .
je vais la remplacer dés que possible puis vous tiendrai au jus .

cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 09-05-2015 12:46

Bonjour, tu dis ton evap a prit en glaçe .
As tu vérifié les parametre de dégivrages ? Positionnement de la sonde de regul .
Sur des chambres de çe type généralement pas de résistances de dégivrage , mais un syphon plein d'asticots quand tu as d la chance qui empêche l'écoulement des condensâts favorisant ainsi une prise en glaçe par le bas puis en remontant. Comment etait la glaçe ? Blanche dure , transparente ou plein de neige?
S'il a prit aussi en glaçe c'est qu'à un moment donné il alimentait bien mais peut être pas assez fort d'où l'utilité de la buse supérieure , t regleras donc ta SC consequence .
Les portes sont bien fermées? Les joint en bon etats? .
Quelque fois aussi les gens aiment bien passer un Coup de jet d'eau en plein fonctionnement sur l'evapo favorisant aussi une prise en glaçe .
La consigne à + 4 est largement suffisant , dégivrage 4 fois par jour 30 minutes , ventilation en permanence . Vérifies aussi le bon étalonnage de la sonde .
Amuses toi bien .



Message édité par : mars / 09-05-2015 12:48


  Profil  
bidac
40  
  

bidac
  Posté : 10-05-2015 15:54

bonjour adel,

d'après les commentaires ci-dessus cela me fait penser également à un détendeur trop petit et aussi peut être contrôler si l'égalisation de pression n'est pas bouchée.

Cordialement

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 10-05-2015 16:40

Tu dis recuperer 1,3 kg sur 3,3 et pas de fuite .
Ton diagnostique du départ est fondé , à savoir SR FAIBLE enTrainant SC eleve favorisant une prise en glaçe profressive .
Tu a une fuite quelque part et dans un local poubelle je donnerai pas cher a l'evapo si pas traité , as tu fais une recherche de fuite ventIl,a l'arrêt?
Sur le groupe je pense que tu as bien cherché donc j' élimine ça .
L'install est neuve ? Plusieures annees?
Allé l'ami des infos
La buse de 2 certes est un peu mieux , une égalisation externe sur 2 brins c'est inutile comme décrit par booster .
L'evapo c'est un cubique ou un plafonnier?



  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 10-05-2015 19:24

Salut Adel,
Regarde ton evap côté crosse/détendeur.
Si il est traiter pas trop de soucis, sinon le cuivre est noir. Il donne limpression davoir été carbonisés. Agression du cuivre = évaporateur poreux
À+

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-05-2015 07:00

salut a tous .
franchement aucune fuite , nul part . l'instal a 3 ans . l'evap carré en plafonier et est en tres bonne etat . pas le moindre charbonnage ni vert de gris , rien nada , il est nikkel . sauf cette SC de fou .
d'apres le client les prises en glace sont la depuis le debut .
au depart je voulais verifier les plages de degivrage , mais pas moyen ceux qui ont installé n'ont pas laisser la mot de passe .
je vous tien au jus apres remplacement de la buse .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


c'est un local poubelle certe , mais on peu y monger parter tellement le cuisto est pointiueux coté proporeté . j'etait surpris , il n y a pas la moindre odeure . les seules salletés que j ai vue sont celle des mes pattes apres intervention.
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 11-05-2015 07:02