Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
4 pages [ 1 | 2 | 3 | 4 ]
Auteurchambre froide
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 26-05-2015 19:15

Pardon j'étais deja concentré sur les aneries que j'allais raconter à Abdel sur son post fuites Carrier



  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 27-05-2015 10:49

Bonjour,

Mars, vous dites «mettre un rideau à lanières plastique pour empêcher l'air chaud d'y rentrer». J,ai regardé, mais je ne vois pas. C'est ou exactement? M. Dmarco, je vous envois le schéma du groupe que vous aviez demandé. N'ayant pas tous les symboles conventionnels, j'ai utilisé d'autres à la place des uns tels que rectangle pour un thermostat de chambre et d'évapo, bornier pour un type de bornier spécial, ...

Merci


Bonjour,

leg_grpefroid.pdf

764.96 Ko
387 Télécharg.

Schéma grpe_froid.pdf

875.53 Ko
420 Télécharg.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-05-2015 10:51

Citation : Badet 

Bonjour,

Mars, vous dites «mettre un rideau à lanières plastique pour empêcher l'air chaud d'y rentrer». J,ai regardé, mais je ne vois pas. C'est ou exactement?

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


bonjour,

il parle d'un Rideau pour la porte de la chambre froide; pas pour le système de froid.

  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 27-05-2015 11:11

Bonjour,
Merci Hercofrigo. Impossible de joindre le schéma avec le logiciel XRelais. Je tente toujours. Pour le bilan, j'ai demandé le plan à mon Proviseur qui me demande de patienter.

Merci

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 27-05-2015 13:20

Bonjour Badet,

Un rideau lanière, c'est ce genre de matériel ( j'ai bien dit " genre " de matériel, car il existe plusieurs types, plusieurs fabricants ( et chacin a un peu ses petites astuces pour faire -grosso-modo- la même chose sans que ce soit réellement de la "copie pure" ), le but étant toujours de réduire l'influence de l'air extérieur sur l'ambiance de la chambre froide ... un fois que quelqu'un rentre ( ou sort ) de cette cf.
En gros, il existe 2 modèles ( 1 positif et 1 négatif ), les matériaux utilisés sont adaptés aux effets recherchés. Le positif peut être un peu plus fin que le négatif, certaines lanières sont transparentes, d'autres bleutées ( on s'en moque, elles pourraient être jaune canari .... c'est du marketing, cela ne change rien )!

Rideau lanières.jpg


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 27-05-2015 14:30

" Ingénieur énergétique " ....

Donc, qui peut tout aussi bien être un " plombier spécialisé " ... qu'un " électricien ", après tout, ils sont tous deux à leur manière dans " l'énergétique "!

Visiblement, xrelais n'est pas votre ami
Désolé de vous dire ca, mais les schémas envoyés ne ressemblent à rien! Un chat n'y retrouverait pas ses petits Vous nous faites une "usine à gaz" d'une installation qui est tout ce qu'il y a de plus simple!!

Vous faites une obstination sur la couleur des fils ( ce qui, à votre niveau n'a aucune espèce d'importance ), au lieu de nous faire un schéma tout simple qui peut être compris en 5 minutes chrono!! L'art d'embrouiller les choses toutes simples ......

A la limite, et ( vraiment ) pour simplifier au maximum la compréhension de vos élèves, en tout et pour tout .... vous pourriez n'utiliser QUE 4 couleurs normalisées.

- Couleur N°1 : FIL JAUNE-VERT : Uniquement réservé à la connection à la terre de tous les éléments qui le nécessitent. ( ce qui, dans votre cas, doit représenter +/- 3m de fils ).

- Couleur N°2 : FIL BLEU : Uniquement réservée pour tout ce qui concerne le NEUTRE. ( Vous en avez besoin aussi bien pour alimenter le transfo de votre régulateur ... que la bobine du contacteur de puissance de votre compresseur, vos voyants, ect ... ). ( Admettons 5m de fils de différentes sections ).

- Couleur N°3 : FIL NOIR : Pour tout ce qui concerne le cheminement des circuits de PUISSANCES. ( Circuit puissance du compresseur, alim du régulateur en passant par le transformateur, interrupteur de porte, ventilos, ect... ).

- Couleur N°4 : AUTRE COULEUR ( mais surtout pas une couleur ci-dessus ), pour connecter tous les petits éléments de régulation ( ca peut être les sondes bp, sondes hp, ect... ( tout ce qui a une influence sur le CIRCUIT DE COMMANDE ).

Afin d'éviter de vous égarer, essayez d'éviter de mélanger les couleurs inutiles ( et surtout pas utiliser 2 couleurs sur un même accessoire ).

Je sais qu'en Afrique, vous appréciez les choses colorées, mais 1 fil violet et 1 noir sur le même pressostat ... c'est le meilleur noyen de vous planter!!

Faites-nous une liste complète du matériel qu'il y a dans votre tableau, un étudiant du site pourrait trouver amusant de vous refaire un réel schéma, en tenant compte de tout le matériel que vous avez sous la main sur site.
Pour ce faire, nous avons besoin de connaître la marque et référence exacte de tous les éléments ( Sectionneur avec précoupure ( ou pas? ), fusibles Am? ou Gf?, modèle et reference de votre contacteur de puissance , interrupteur de porte, evm, ect .... tout .... jusqu'au nombre et la tension des voyants et la puissance de votre éclairage intérieur ).

Je n'ai pas trouvé de docs sur vos pressostats Danfoss. La référence est-elle bien transmise? ... ou un modèle plus commercialisé? Impossible de connaître les plages de fonctionnement

@+

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 27-05-2015 15:10

Citation : Badet Impossible de joindre le schéma avec le logiciel XRelais. Je tente toujours. Pour le bilan, j'ai demandé le plan à mon Proviseur qui me demande de patienter.

J'ignorais que le Proviseur était ( aussi ) interressé aux besoins du frigoriste! Pas la peine de déranger ce brave homme, il a certainement d'autres dossiers plus urgents à traiter!!

Une feuille, un stylo, les sympbôles que nous vous avons fournis ... c'est vous l'ingénieur, non?

Xrelais n'existe plus depuis des années! Le successeur, c'est WinRelais ...

Il permet, entre autre, de faire des schémas comme ceux-ci!
Pas la peine de s'énerver, ces schémas ne sont que des exemples, ne correspondent pas à votre installation précise, c'est (juste) pour montrer le "principe" de base.

@+

WinRelais - Exemple 21 - Circuit production froid ( spécial ).pdf

107.64 Ko
419 Télécharg.

WinRelais - Exemple 22 - Extrait schéma frigorifique.pdf

74.34 Ko
357 Télécharg.

  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 27-05-2015 23:34

Bonsoir,

Merci pour les remarques et conseils. je prend note . Merci aussi pour les docs qui sont très bien!! Si vous me le permettez, je voudrais vous demander si possible le logiciel WinRelais ? D'avance merci. La température dans cette salle était de 33,5°C ce matin et 35°C cet après midi. La température est toujours au dessus de 30°C. Pourtant, c'est ce qui est inscrit sur le pressostat que je vous est transmis.
Mars,si si. J'ai répondu en disant que la chambre froide est une salle (Donc à l'intérieur).

Merci

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 27-05-2015 23:58

Bonsoir Badet,

Notre site n'a pas vocation à distribuer les logiciels, il n'est donc pas stocké sur nos serveurs internes.

Vous pourrez trouver WinRelais sur internet, utilisez votre moteur de recherche favoris et vous trouverez sans problème. Mais de toute façon, les symbôles spécifiques au froid y font cruellement défaut, vous auriez aussi vite fait de faire ça à la main sur une feuille blanche.

Au sujet de la température, ce n'est pas la température d'aujourd'hui qui est importante .... mais bien de la température de votre région, à la période la plus chaude de l'année!!

Ce qui peut être tout à fait différent; La régulation de la CF ajustera son fonctionnement en conséquence, tandis qu'en tenant compte de la température actuelle, vous risqueriez de ne pas atteindre la température voulue ( si vous aviez 15°C de plus en température ambiante cet été, par exemple ).

@+

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-05-2015 14:52

Bonjour à tous,

Malgré le buzz qu'il nous fait ( 2133 lectures tout de même à ce jour ), notre ami Badet semble avoir démissionné de ce dépannage
Aussi, dans un dernier espoir de l'aider à résoudre son énigme, j'ai pris un peu de temps pour lui montrer ( quelques unes de ) ses erreurs.
Le schéma électrique qu'il nous a fourni ne ressemble à rien ( mais peut-être est-ce moi qui n'ait pas été assez patient pour m'y retrouver )
Quelques aspirines plus tard, j'ai donc pris sur mon temps pour lui montrer quelques incontournables ... J'espère seulement y avoir été suffisemment clair.

P.S.: Ces petits conseils de base peuvent servir à n'importe quel débutant.

@Badet,
Avec ces petits conseils, il n'y a plus qu'à nous refaire un schéma CLAIR, net et précis qui tienne compte des suggestions ci dessous ET tout celà SANS branchements inutiles!
Ce n'est pas parce que votre bornier ( à droite sur votre schéma ) comporte 2X10 bornes ( soit 20 bornes au total ) ... que toutes les bornes doivent recevoir un fil!!
Un pontage qui mème à une borne vide ... même si cela rajoute de la couleur dans votre armoire, celà ne sert à rien ( et ca encombre votre esprit )!!

Soyez clair, précis et travaillez avec le minimum de fils nécessaire et revenez-nous avec quelque chose de compréhensible!
Je vous rappelle que le but de ce site est de vous aider .... mais absolument pas de faire le boulot à votre place!!

@+

Chevauchement.jpg

Florilège.jpg


  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 29-05-2015 20:33

Bonsoir,

Merci pour les observations concernant le schéma. Je l'ai vérifié avant de vous faire parvenir. Mais je vais revérifier encore. En fait le file de terre ne transite pas par un sectionneur, c'est plutôt par un bornier où arrive le câble d'alimentation. Je sors pas du sectionneur mais plutôt du bornier pour ...Merci de l'information sur les points de jonction. Pour la jonction des files de terre, c'est pour ne pas faire un surcharge de dessin que j'ai souvent pris à coté. Sinon sur la machine chaque file de terre va sur des borniers d'où on a fait un pont. Mais comme je le disais plus haut, je vais revérifier.
Je ne perçois pas bien le mot «buzz». C'est un mot «mouchi» comme certain mot utilisé par les Ivoiriens?
J’ai fais mes relevés du sous refroidissement, je suis même allé jusqu’à 7 cas et voilà ce que j’obtiens :
-1er cas : T. Crosse mil=53,9°C ; T. crosse sortie cond.=45,3°C. Différence de 8,6°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=
-2eme cas : T. Crosse mil=55,4°C ; T. crosse sortie cond.=46°C. Différence de 9,4°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham= 24°C et HA s’affiche.
-3eme cas : T. Crosse mil=57,9°C ; T. crosse sortie cond.=47,8°C. Différence de 10,1°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham= 22.5°C.
-4eme cas : T. Crosse mil=59,4°C ; T. crosse sortie cond.=48,2°C. Différence de 11,2°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=22,3°C.
-5eme cas : T. Crosse mil=60,3°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=21,6°C.
-6eme cas : T. Crosse mil=61°C ; T. crosse sortie cond.=48,4°C. Différence de 12,6°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,7°C.
-7eme cas : T. Crosse mil=60,1°C ; T. crosse sortie cond.=48,6°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,1°C.
- T.moy des écarts (1er cas et 2eme cas)= 9°C . Donc supérieur à 7.
- T.moy des écarts (3eme cas,4eme cas, 5eme cas, 6eme cas et 7eme cas)=11.38°C . Donc supérieur à 7.
Mais ma chambre ne descend pas en température comme je voudrais. Je n’ai pas atteint ma charge complète. Aussi l’évaporateur givrait et mon fameux HA restait affiché.
Finalement quand je devais rentrer, j’ai fais une dernière mesure qui m’a donnée : T. Crosse mil=56,6°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 8,8°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=21°C.

Je n’ai pas atteint la consigne (5°C) pour que mon thermostat coupe le groupe.
je vous envois le circuit fluidique.

Merci encore.


Bonjour,

CIRCUIT FLUIDIQUE.pdf

52.83 Ko
1212 Télécharg.

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-05-2015 22:15

Bonsoir,
Citation : Badet Je ne perçois pas bien le mot «buzz». C'est un mot «mouchi» comme certain mot utilisé par les Ivoiriens?
N'étant pas spécialiste concernant les coutumes ivoriennes, il m'est impossible de répondre! Mais vous trouverez le sens en utilisant votre moteur de recherche favori.
La chose qui est certaine, c'est que peu de nos dépannages prennent si longtemps pour être réalisés!!

Citation : Badet
J’ai fais mes relevés du sous refroidissement, je suis même allé jusqu’à 7 cas et voilà ce que j’obtiens ...
.... Il n'existe qu'un seul sous-refroidissement!
Je ne sais pas comment vous arrivez à en trouver sept différents! Comment prenez-vous vos mesures? Quelles sondes utilisez-vous? Comment étalonnez-vous vos appareils?

La seule certitude que nous ayons ( pour l'instant ), est que vous avez ( finalement ) réussi à faire démarrer votre compresseur! Vous étiez donc, bel et bien en déclenchement HP dûe à une surcharge de l'installation!!

Citation : Badet ... Mais ma chambre ne descend pas en température comme je voudrais.
Rien d'étonnant à celà! Vos paramètres actuels ne sont pas bons!!

Citation : Badet ... Je n’ai pas atteint ma charge complète.
Arrêtez avec vos idées préconçues!!
Avec les températures que vous annoncez, vous fleurtez toujours avec le maximum admissible! Si vos chargez encore en fluide => votre sécurité HP va ( de nouveau ) interdire le fonctionnement de l'installation!!
Quel poids de gaz précise avez-vous finalement injecté dans cette installation?

Citation : Badet Aussi l’évaporateur givrait et mon fameux HA restait affiché.
L'évaporateur qui givre .... c'est le but, non?
Quand à l'afficheur "HA", c'est soit une sonde hs ( ou hors limite ), ou une plage de votre régulateur qui est non conforme. ( utilisez la notice exacte de votre régulateur )

Citation : Badet Finalement quand je devais rentrer, j’ai fais une dernière mesure qui m’a donnée : T. Crosse mil=56,6°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 8,8°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=21°C.
Je n’ai pas atteint la consigne (5°C) pour que mon thermostat coupe le groupe.
Bla-Bla-Bla ... On s'en moque de tout celà, cela ne fait pas avancer le schmilblick!!
Ne sachant pas si votre fluide n'est pas pollué ( avec toutes ces manipulations, tout est possible ), ni si vos appareils sont correctement utilisés ...

Parlez-vous bien en pression absolue?

Ce que vous appelez " différence ", s'appelle un DELTA ( représenté par le symbôle 𝚫 ), et ce delta s'exprime en kelvin ( symbôle K ) et surtout PAS en °C !!
Ce delta serait donc de 8,8k .... et non 8,8°C.

@+

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-05-2015 22:16

Bonsoir , ah bientot vous allez devenir notre nouvelle mascotte
Le buzz signifie que tout le monde vous regarde et votre notoriété monte comme les stars du web
Avec 45 à 48° C en sortie condenseur et pres de -1°c en bp l clairement vois en demandez de trop à votre groupe . Le sous refroidissement est élevé , essayez avec un peu moins de fluide , mais je pense aussi que vos murs de chambre sont trop chaud et mal isolés , compliquant encore le travail du groupe .mais je n'ai pas la puissançe du groupe en froid et les dimensions de chambre et à brin dire j'ai pas envie de chercher
J'ai envie de croire à une solution , mais celle que je vois c'est que le groupe n'est pas assez puissant . À suivre .



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-05-2015 22:26

Dmarco mon coco , si notre artiste utilise tout le temps le meme outils pour ses mesures de temperatures alors meme s'il n'est pas étalonné , l'écart entre les mesures sera quand même bon .
Bref je pense que çe groupe a été acheté sans tenir compte des besoins .
La mesure du sous refroisdisement est préférable avec le meme outil , limitant ainsi les écarts dues à un non étalonnage parfait .




  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-05-2015 22:47

Bien que votre question initiale concernait le "démarrage de cet installation", qui est à présent effective ( et donc nous pourrions considèrer ce sujet résolu ), poursuivons et affinons vos paramètres.

A l'origine, vous nous parliez de 1Kg de R404a.
Il me semble qu'on vous a conseillé de récupèrer votre fluide et de ne réinjecter que 800grs. Est-ce ce que vous avez fait?
Si c'est le cas ( j'ai bien dit "SI" ), récupèrez encore une fois votre fluide, refaites un tirage au vide profond ( hp et bp ouverts à fond ), et refaites votre charge avec 100grs de moins.
Donc, 700grs au lieu de 800grs .....

Vérifiez vos outils et refaites vos mesures!

Nous avons besoin de :
- HP ( Température lue au manomètre en °C ),
- BP ( Température lue au manomètre en °C ),
- Température prise sur la ligne liquide, à la sortie du condenseur ( prise au thermomètre, pointe de touche en °C ),
- Calculez votre sous-refroidissement ( le fameux K )

Que constatez-vous?

@+

  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 29-05-2015 22:58

Bonsoir,

Pour les mesures, c'est Mars qui m'a demandé de faire ainsi dans l'un de ses messages. Mes thermomètres sont de type numérique avec des sondes adaptées.Merci pour le «buzz» mars. Pour le gaz pollué ! Ce sont des pressions lues sur mon mano. Merci pour les précisions de delta!

Merci

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-05-2015 23:00

Citation : mars Dmarco mon coco , si notre artiste utilise tout le temps le meme outils pour ses mesures de temperatures alors meme s'il n'est pas étalonné , l'écart entre les mesures sera quand même bon .
Bref je pense que çe groupe a été acheté sans tenir compte des besoins .
La mesure du sous refroisdisement est préférable avec le meme outil , limitant ainsi les écarts dues à un non étalonnage parfait.
@mars,
Il m'étonnerait énormément que Badet ait les manos ultra-perfectionnés, muni d'une fonction "auto-range"!
De ce fait, avec les manos de génération plus ancienne, le moindre petit choc peut dérègler l'ensemble sans qu'on ait besoin d'y toucher outre mesure.

Tant qu'à faire, autant faire les choses dans les règles de l'art, non?? Alors, à chaque utilisation ..... On vérifie que le bignou(*) soit bien étalonné!

(*) Elémentaire, et applicable même si nous ne sommes pas tous bretons.

De plus, c'est facile, pas cher, et peut éviter de bonnes vieilles crises migraineuses.

@+

  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 29-05-2015 23:23

Bonsoir,

Sans faute.N'ayant pas de pompe de récupération,j'ai vidé et tirer au vide pendant une heure en bp et hp robinet ouvert à fond. Mais je vais recommencer.

Merci

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 30-05-2015 00:02

Citation : Badet Pour les mesures, c'est Mars qui m'a demandé de faire ainsi dans l'un de ses messages.
Peu importe, nous ne sommes pas dans une cours d'école!
Le sous-refroidissement est un delta de température ( ΔT ).
Pour ce faire, vous prenez la température lue au mano HP à laquelle vous soustrayez la température relevée sur la ligne liquide ( directement à la sortie du condenseur, mais pas spécialement sur une crosse ), avec un thermomètre de touche sur support propre et non influencé ( par exemple par le flux d'air d'un ventilo aux alentours )... on est pas à 2cm près!!

Par exemple, T° lue au mano 50°C, T° ligne liquide 42°C au thermomètre, nous donnent un DT=8K
Généralement, le sous-refroidissement tend à être entre 4 et 7K, mais ces valeurs ne sont qu'incitatives!
Un fort SR nous indique une possibilité de surplus de charge, un faible SR peut être un signe de manque de ff ( mais encore faut-il que l'installation soit correctement dimensionnée et les échangeurs propres ) Bref, ce n'est qu'une indication!!

Citation : Badet Mes thermomètres sont de type numérique avec des sondes adaptées.
OK, mais les meilleurs appareils du monde peuvent toujours donner des valeurs erronnées s'ils ne sont pas placés aux endroits adéquats!!

Citation : Badet Pour le gaz pollué !
Pas de quoi être étonné!!
Chaque fluide a ses caractéristiques qui lui sont propres, mais .... à chaque manipulation ( pose-dépose de manos, récupèration, transfert d'une bouteille à une autre ou d'une installation à une autre ), à chaque manipulation il est possible que vous y injectiez un peu d'air ou d'humidité! Et sans vous en rendre compte, vous en modifiez donc les caractéristiques originelles ( et donc votre résultat obtenu sur l'installation )!!
Certains fluides ( souvent en provenance de Chine ) ont des caractéristiques approximatives et/ou sont même pollués d'origine.

Citation : Badet Ce sont des pressions lues sur mon mano.
OK, mais encore faut-il que le mano soit bien étalonné!! ( voir message précédent )

Bon amusement!

  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 30-05-2015 00:44

bonsoir,

Merci pour vos remarques et conseils que je prend note. Je vais m'amuser une fois sur mon groupe

Merci

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 01-06-2015 20:16

Bonjour,

Où en sont les devoirs de Monsieur le Proviseur?? Pour l'instant, le dessin transmis ressemble plutôt à un travail de cours élémentaire!

En vous y mettant à deux, vous auriez pu nous sortir un petit dessin de ce genre là ( ca a déjà un petit air de " plus professionnel " ) ... La seule chose qui change, par rapport à votre installation, c'est l'organe de détente ( le votre est un capillaire, celui qui est représenté est une détente thermostatique classique ).

Le bilan thermique, si possible... on compte dessus avant 2017 !!!

Le cours général ( dont je vous ai laissé le lien il y a un bout de temps ) explique très bien les mesures nécessaires, et comment faire avec ces mesures ).

Qu'en est-il de vos dernières manipulations?? Les températures obtenues?? Vos observations, ect...

Je ne vous cacherai pas que sans réactions plus promptes de votre part, ce dossier est au bord de finir dans les "oubliettes" de ce site!!

@+

Schema minimum.jpg


  Profil  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 04-06-2015 10:10

Bonjour,

Merci bien pour les observations et remarques. Je ne vous ai pas oublié. Le proviseur ne ma pas encore fait signe. Mais sur mon groupe l'électrovanne est sur la ligne de dégivrage par gaz chaud. Je vais m'excuser près de toute l'équipe car je suis présentement en déplacement hors de bobo pour un mois. Et comme ça va coïncider avec les vacances, je serai de retour début octobre. Donc si vous me le permettez, on pourra marquer une petite pose. Mais dès que j'ai quelque chose, je vous tient informer.

Veuillez m'excuser et bonne journée

Bonjour,

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 04-06-2015 19:43

Bonjour ,en tout cas vous etes tres poli et ça certain devrait en prendre de la graine , bon courage à vous a bientot .
Je vais finir prof moi aussi 3 mois de vacances le rêve



  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 05-06-2015 11:18

Bonjour,
Citation : Badet Donc si vous me le permettez, on pourra marquer une petite pose...
Rassurez-vous! Nous aussi savons faire preuve de ... beaucoup d'humour!!

"Marquer une pause", dans un dépannage de ce genre ( je vous rappelle tout de même que votre premier message date du 29 avril ... soit il y a plus de 5 semaines ), on est plus à quatre mois près!

Finalement, il y a quelques jours lorsque je parlais de "2017" .... Je n'étais pas si loin de la réalité des choses!

Un rapide coup d'oeil sur ma boule de cristal nous promet un hiver plein de rebondissements qui renvoie directement les romans à suspens de Mary Higgins Clark au statut de roman de gare.

Bonnes vacances à vous et revenez-nous ... en pleine forme!


  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 05-06-2015 19:16

Citation : mars 

Je vais finir prof moi aussi 3 mois de vacances le rêve


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
J'ai toujours pensé que tu finirais mal !

Bonne soirée

Xavier

  Profil  E-mail  
Badet
46  
  

Badet
  Posté : 13-06-2015 22:34

Bonsoir à tous,

Grand merci, M. mars, M.dmarco, M.Xavierc, ... à toute l'équipe d'avoir répondu favorablement à ma demande de vacances . Je suis vraiment ému. . Je souligne au passage que je plonge de temps à autre dans la lecture du doc de «général de froid» que vous m'avez donné. et je vous suis infiniment reconnaissant car ce doc m'apprend beaucoup de chose.
Merci M. dmarco pour le rappel, mes reactions promptes et 2017 . J'ai demandé à un collègue de rappeler le chef d'établissement pour le plan de la chambre. Dès que je l'ai, je fais le calcul et vous envoi le bilan aussitôt que prevu.
Encore merci beaucoup et bonne vacances à tous et à toutes.

Que Dieu nous benisse!Amen!!

Bonjour,

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 14-06-2015 00:28

Bonsoir,

Et ... bonnes vacances studieuses!

Quand au bilan thermique, il est inutile de torturer ce brave homme pour un plan au millimètre près!
De toute façon, votre groupe est vraissemblablement trop peu puissant pour répondre à votre demande de faire une chambre froide négative!

Prenez vous-même une feuille de papier et prenez les mesures ( Longueur, largeur et hauteur ), l'épaisseur et la composition des murs, des isolants partout où il y en a, ect ... bref, suivez à la lettre le chapitre à ce propos dans le document dont vous avez copie.

Et lorsque vous serz prêt, nous en reparlerons.

Bonne vacances!

  Profil  