Index du Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » DANFOSS AKC 25H1
AuteurDANFOSS AKC 25H1
soficool
14  
 

soficool
  Posté : 21-04-2015 16:00


SALUT
1/centrale neg 03 comp a pistons puissance 15cv chacun.R404a 03 chambres neg
2/centrale posit 05 comp a pistons puissance 25cv chacun R404a 08 chambres posi
regulateur DANFOSS AKC 25 H1 pour chaque centrales avec 2 capteur de pression aks 32 et 2 transmeteurs de temperature Ss et Sd pt 1000
chacune
es qq'un peut me donner( les valeurs ou bien les pressions et les temp de consigne .que je dois donner au regulateur ) P0 pression d'vaporation Pc pression de condensation Sd temperature de refoulement Ss temperature aspiration ça pour chaque centrale
et si qq'un peut m'envoyer une documentation a propos de regulation de capacites des centrales et les principes de fonctionnement
salut mes colegues

salut mes colegues

  Profil  
soficool
14  
 

soficool
  Posté : 25-04-2015 12:01

QUOI?aucune repense!.

salut mes colegues

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 25-04-2015 14:14

Salut,

Pour la doc, bah elle est là :
http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Danfoss/FR_AKC25H1.pdf

Trouvé grâce a la méthode :
https://www.google.fr/search?q=DANFOSS+AKC+25+H1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=oYA7VYaVHMvxUNPugCg

Pour tes valeurs a rentrer dans ton post de présentation ton entreprise fait "(ETUDE. RÉALISATION. MAINTENANCE DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUE)", il y a bien une étude donc qui est faite ?
Ta BP et ta HP va bien dépendre de la façon dont tu as dimensionné tes compresseurs, comment tu as sélectionné tes détendeurs (leur différence de pression), avec quelle température extérieur a été sélectionné le condenseur, DT des évap...etc tu peux avoir des CF négatives a -35°C en BP comme a -25°C... tout dépends de ce que tu dois faire et de comment tu as sélectionné ton matériel.

Tu dois déterminer ces valeurs pendant ton étude et une fois l'installation mis en route tu affine tes réglages selon comment se comporte l'installation et ça il n'y a que le tech qui fait la mise en route qui saura trouver les valeurs définitives.

a+


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
soficool
14  
 

soficool
  Posté : 28-04-2015 15:45

donc j'ai pour la centrale positive 08 chambres de 0 a 05°c.j'ai regler la bp a -10°c
la centrale negative 03 chambre de -18°c .j'ai regler la bp a -30°c
les pc j'ai les reglées a 40°c pour les deux centrales.je rapepel que les cp de la centrale neg sont dotés de ventilo

salut mes colegues

  Profil  
Sauter à :