Bonjour pour placer le bulbe sur un détendeur thermostatique avec égalisation externe ces avent ou apres l égalisation?
ces pour une chambre froid positive.
si je dit pas de bêtise ces apres la sortie de l evaporateur

j ai vus sur les groupe froid le bulbe est apres égalisation direction du compresseur

  Profil  E-mail  
Tm_k9
134  
   

Tm_k9
  Posté : 23-03-2015 17:28

Salut

Le bulbe se met toujours avant l égalisation et à contre courant . Toujours prevoir la place pour le bulbe quand on fait le piquage pour l égalisation

  Profil  
Hyioga
123  
   

Hyioga
  Posté : 23-03-2015 19:51

pourquoi utilises tu une égalisation externe?
Tu as distributeur multitubulaire?



  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 23-03-2015 20:04

moi j'aimerais bien que l'on m'explique pourquoi avant et pas après
L'égalisation est souvent du 1/4 donc 6.35mm de dimaetre et franchement je vois pas la différence si c'est avant ou aprés
Le bulbe à plat et a la sortie de l'évap, avant le siphon, mais on est pas à 2 cm prés!!!
Si quelqu'un a une bonne raison technique, je suis toute ouie


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
Hyioga
123  
   

Hyioga
  Posté : 23-03-2015 20:12

http://www.abcclim.net/detendeursuite.html


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 23-03-2015 20:19

salut,

si du liquide passe par l'égalisation, donc du train vers l'aspi, et que ton bulbe est aprés l'égalisation alors il sera soumis à une température basse donc fermera.


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-03-2015 20:39

bonsoir,

cela me rappelle une panne: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=714&forum=132&ancre=1&start=0#1327145398

à+