Index du Forum » » Clim Partages d'expériences » » appréciation Température sur climatisation
Auteurappréciation Température sur climatisation
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 12-03-2015 19:06

Bonjour,

Je voulais avoir vos avis, sur un climatiseur mobile.
Delta T air evapo: 18—2= 17k
T ref compresseur=63°c
T°entrée evapo= —3°C

Ma température entrée evapo me gêne étant donné que je suis en negatif.

Aucune prise schreder.

Merci


la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-03-2015 20:39

Bonsoir,

merci de mieux regarder dans quels forums vous postez!

ta BP semble basse, mais trouves tu normal de vouloir climatiser de l'air qui n'est déjà qu'à 18°C??

pour moi ton problème est là mets cette clim dans une ambiance de 24°C ou plus et tu verras qu'elle va sans doute bien

maintenant, au lieu de nous donner la T° de refoulement, la T° de condensation aurait été très intéressante.

et tu le dis: clim mobile!! donc faut pas rêver non plus...détente capillaire sans doute et rendement très relatif

à+

Message édité par : Aircofrigo / 12-03-2015 20:40


  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 12-03-2015 20:45

Merci pour les info.
Oui c'est bien ce que je pensé.

A+






la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 12-03-2015 21:04

Bonsoir a tous !

Aircofrigo effectivement clim mobile c'est du tous ou rien avec détente par capillaire et a tous cassé voir 2 a 3 vitesse de ventilation donc si ton ambiance et deja basse donc ta temperature d'evap plus basse et si temperature plus haute temperature d'evap plus haute mais tous depend a quelle vitesse de ventil tu est!

Cordialement .

  Profil  
samir78130
58  
  

samir78130
  Posté : 12-03-2015 22:04

Effectivement étant donné que le delta T à l'évaporateur est compris entre 18 et 20, c'est logique que je tombé sur une température négative à l'entrée.
Oui, c'était bien un detendeur capilaire.


Merci, sfroid et aircofrico.

la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

  Profil  
didier-ch
48  
  

didier-ch
  Posté : 13-03-2015 06:15

Bonjour à tous
avec une température ambiante basse veut aussi dire une HP basse !
donc toutes les valeurs sont à ras les pâquerettes

@+

  Profil  
Sauter à :