Salut!

Ben oui! ça tombe bien, j'ai une question :

Sur certaines armoires négatives récentes (moins d'un an) (désolé, je n'ai pas de réf exactes) la préconisation constructeur est de -28°C au soufflage en consigne. Pourquoi si bas?
J'ai deux fois été forcé de monter ces consignes à -22/-21 car ces meubles ne régulaient presque pas et cela posait problème (température d'aspiration haute sur petite booster transcritique qui n'avait pas d'injection, notamment) Ils marchent bien ainsi et la marchandise ne semble pas plus souffrir du dégivrage (ni des touristes et leur indécision )

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 09-03-2015 22:16

Merci à EPTA de jouer le jeux avec les sociétés et techniciens présentes sur le site

  Profil  www  
epta
12  
 

epta
  Posté : 10-03-2015 07:51

bonjour

ci joint la feuille des préconisations pour le paramétrage des meubles surgelés à portes ,la consigne de-28°C n'est plus d’actualité car la température d'évaporateur a été relevé depuis une année de -34°C à -30°C à l'évaporateur!

il faut toujours garder les notices techniques

Notice+Inst.+Ampleo-R++-+fra.pdf

45.46 Ko
471 Télécharg.

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 11-03-2015 11:28

Petite question les batteries sur des mixtes XE0048 EC6 20GH sont éprouvés a qu'elle pression ?

Merci

  Profil  www  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 11-03-2015 20:47

Merci epta!

-30, il y a du mieux en effet. On a une mise en service prochainement, je verrai ce que ça donne.


le froid est un état d'esprit.

  Profil  
epta
12  
 

epta
  Posté : 11-03-2015 21:59

bonjour adrien

les evaporateurs r404,r134,r22 25 bars , co2 45bars et il est également possible d'avoir du 60 bars à la demande

cdt