Index du Forum » » Les constructeurs » » Advensor
AuteurAdvensor
Adrien
3679  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 04-03-2015 13:40

forum pour vos échanges sur les centrales Advansor.


Et ci dessous un fichier pour la gamme compSUPER XXS comme des question ont été posé dans les commentaires de l'article ;)


FR_compSUPER_XXS.pdf

182.41 Ko
765 Télécharg.

  Profil  www  
Adrien
3679  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 04-03-2015 13:41

http://www.advansor.dk/fr/page-daccueil


  Profil  www  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 04-03-2015 20:46

Bonjour

Si vous avez des questions !

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 04-03-2015 20:56

salut

moi je cherche pour 100 kw en positif avec degivrage GAZ chaud
je vais devoir me pencher vers des fabricants sur mesure

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 14-03-2015 18:19

Bonjour

Si vous recherchez une formation spécifique CO2 Transcritique, ci-dessous un lien.

http://saintjoseph-troyes.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=22&page=1&Itemid=362



  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 15-03-2015 10:52

Bonjour

C'est encore un peu trop puissant pour mon domaine d'activité .
Néanmoins on s'en approche et je ne dois pas louper le train.

J'ai quelques question très bêtes ,vu que je n'ai aucune expérience en co2

A quelle pression peut monter la bp en cas d’arrêt prolonger de l'installation ?

Y'a t il une gamme d'évaporateur spéciale co2?

Peut on utiliser des cuivres frigo standard ?

Avec le XXS 1x0MT4 ,je peut faire du positif et du négatif en même temps? (sous réserve d'avoir l'option condenseur glycol)

Toujours avec le XXS 1x0MT4 ,j'ai bien une plage de puissance de 1.6kw mini et 4.3 maxi en positif ?
si c'est la cas ça devient très intéressant.



  Profil  E-mail  www  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 15-03-2015 14:48

Bonjour
Bien sur il y a des gammes spécifiques au CO2 chez luvé,guntner,...
Le cuivre utilisé est du K65 un alliage du cuivre et fer bien plus epais utilisé pour la partie hp 120bars
L'utilisation du cuivre standard se limite au 1"3/8 pour du 45 bars de mémoire
A l'arrêt les pressions remontent à plus de 70 bars pour du 31° (relation pression température )
Après tout dépends comment est conçue ton installation au niveau Pression de service
En france tutretrouveras des ps de 25/45/120 bars dans la plupart des cas même s'il y a certaines installation en 60/80/120 le tout est une histoire de coût et de conception


Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:28


Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:38


  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 19-03-2016 15:49

Bonjour à tous

Advansor propose des formations CO2....

Un Rack mobile qui vient d'être assemblé est maintenant disponible pour vous former dans vos entreprises.
Vous pouvez me contacter....
Et oui, c'est moi le formateur Advansor !

Ci-dessous la photo du XXS LT04 accouplé à 2 évaporateurs dont 1 dans une CF. Alimentation avec des détendeur Carel E2V...
Bientôt une supervision Carel sera montée...

A bientôt

Message édité par : ThierryG / 19-03-2016 16:09


Message édité par : ThierryG / 19-03-2016 16:11

IMG_20160318_165505.jpg


  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 12-03-2017 11:07

Bonjour

Nouveau produit : XXS MiniBooster, ce qui compléte la gamme des XXS.

MiniBooster.jpg


  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 14-03-2017 20:25

Eh ben y'a un paquet de variateurs la dedans

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 14-03-2017 22:48

C'est mignon!

Et, niveau puissance, ça donne quoi?

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 15-03-2017 18:03

30kW à -10°C
+
5kW à -30°C

  Profil  
Sauter à :