Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Tête de compresseur brulante
Auteur[Résolu] - Tête de compresseur brulante
moibernice
7  


moibernice
  Posté : 28-02-2015 18:05

Bonsoir à tous
Sur un compresseur de PAC de 12 k AIR / EAU
Les pressions de HT et BP sont bonnes
Mais il Clicsson et la tête du compresseur et brulante
C'est la première fois que je vois cela avec de bonnes pressions !
D'après vous ce serait quoi ?
Merci

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 28-02-2015 18:33

Bonjour,

Etes-vous certain de vos relevés et ... que le FF soit bon?

Un ff inadéquat aurait pu être mis dans cette installation ( ce qui vous donne des pressions au mano ), mais n'ayant pas la même courbe de travail que le fluide précaunisé pour cette pac ... le rendement peut être dans les choux, et le compresseur klixonne tout simplement en sécurité.

C'est tiré par les cheveux, mais faisable

Cette pac a-t-elle fonctionné correctement? Y a-t-il eu d'autres intervenants avant que vous ne posiez les manos?

Une seconde visite me semble nécessaire, avec remplacement du ff pour vérifier.

@+

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 28-02-2015 18:41

un defaut mécanique du cp peut le faire chauffer aussi , vérifie la consomation de cp

nop

  Profil  www  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 28-02-2015 18:46

salut


vérifie ton aspiration compresseur déjà et vérifie aussi t ai intensité

  Profil  
moibernice
7  


moibernice
  Posté : 28-02-2015 18:57

OK , merci je vais tout revérifié

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-02-2015 19:21

Bonsoir, vous avez un serieux probleme avec les compresseurs !
Au lieu qu'on tourne en rond expliquez nous l'historique complet .




  Profil  
hd13
106  
   

hd13
  Posté : 01-03-2015 00:10

quel type de compresseur. Quel fluide. Quelles valeurs

  Profil  
Hyioga
123  
   

Hyioga
  Posté : 01-03-2015 00:23

oh tu ne dors pas maitre HyioDa 13!!!!


  Profil  
climrankine
64  
  

climrankine
  Posté : 01-03-2015 14:48

Bonjour,
Quel était l'appareil, son réfrigérant et son application?
Avez-vous des valeurs relevés tel que la surchauffe, le sous-refroidissement? Les pressions correspondait à quoi exactement?

Merci




Notre entreprise de climatisation à Terrebonne

  Profil  www  
moibernice
7  


moibernice
  Posté : 01-03-2015 20:14

Bonsoir a tous
Et bien voila j'ai trouvé
C'est la 4 voies qui se bloquée à moitié quand la PAC dégivrée
et pendant 3 minutes les pressions n'étaient pas bonnes et le compresseur chauffait
Alors j'ai changée la 4 voies et maintenant tout reviens dans l'ordre
Merci

  Profil  