|
Hyioga 123
| Posté : 24-02-2015 23:04
Bonjour avant de commencer je m'excuse car je n ai pratiquement pas d info!
je viens de recevoir un coup de fil et les infos du gars sont celle -ci;
Si vous avez des infos avant que j'aille voir merci:
voilou banque réfrigérée,régule 3c à 5c fonctionne sans problème jusqu’à atteindre les 3c de consigne arrete le groupe(normal consigne coupure) puis bloque indefiniment a 3c sur le régulateur,donc pas de différentiel +2c pour faire repartir le groupe!
Après un bon bout de temps (45mn a peu prés), le thermomètre liquide placée dans la banque indique une forte montée 12 a 13c.
Le gars alors éteint la banque puis la rallume et le groupe repart directement en indiquant les mêmes 12 ou 13c sur le regulateur, que sur le thermomètre liquide.
Puis arrivée a la température de consigne (3c) p rebelote même soucis!!!
-une idée sonde hs, regulateur hs ??!!
Message édité par : Hyioga / 24-02-2015 23:16
Message édité par : Hyioga / 24-02-2015 23:18
Message édité par : Hyioga / 24-02-2015 23:44 |  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 24-02-2015 23:21
sonde et régulateur HS . Teste la sonde, si elle est bonne essaie le régul. difficile a déterminé... |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 24-02-2015 23:22
regulateur eliwell>>poubelle |  Profil E-mail www
|
|
godunov 23
| Posté : 24-02-2015 23:23
Ce qui est bizarre c'est que ne s'arrête pas arrivé a temp. La sonde a l'air bonne vu qu'elle donne la temp. Cherche ailleurs que la sonde et la regul. |  Profil
|
|
Hyioga 123
| |
godunov 23
| Posté : 24-02-2015 23:52
Donc la sonde est bonne... La régulation on peut estimé quelle soit bonne vu qu'elle se coupe arrivé a temp a moins qu'on considère que quelqu'un ai changé les valeurs... le soucis vient du redémarrage de l'installation donc? donc ailleurs que sonde/regul non? |  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 24-02-2015 23:53
si elle coupe a 3c ta sonde est bonne non? c'est pas 2 c d'écart qui vont faussé tes valeurs... a tester... |  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 24-02-2015 23:57
je taf sur de la clim, ya environ 5 kOhms sur 2 degres d'écart sur la plupart des sondes sur lesquelles j'ai l'habitude... Le probleme (pour moi) viens d'ailleurs. On peut pas coupé a 3c pile poil et avoir un soucis de sonde... Je me trompe peut etre... |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
Hyioga 123
| Posté : 25-02-2015 00:06
100euro tout ca!
ca fait beaucoup d argent cedric!!! lol...
|  Profil
|
|
Hyioga 123
| Posté : 25-02-2015 00:08
le gars doit m envoyés les réf du régul et de la banque réfrigérée demain
|  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 25-02-2015 00:09
c'est pas le prix de ton déplacement ;)
|  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
Hyioga 123
| Posté : 25-02-2015 00:17
donc tu as deja croisé ce probleme???
|  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 25-02-2015 00:21
Si ta sonde est bonne qu'est ce qui empeche ta banque de repartir...? |  Profil
|
|
godunov 23
| Posté : 25-02-2015 00:25
J'ai fais l'apéro mais je met 100 euro aussi sur la regul, je vois que ça... (option sur la sonde) |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 25-02-2015 10:01
Bonjour,
ce qui arrive aussi, c'est le mauvais positionnement de la sonde (sortie d'air évap au lieu d'entrée)
mauvais câblage: sonde de T° d'évapo branchée sur l'entrée T° ambiante.
mais alors dans ces cas la chamber est défectueuse dès le depart ou suite au passage d'un comique
à+ |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-02-2015 18:58
Bonne idee de Maitre Airco , cependant il devrait y avoir une variation visible .
Çe regulateur deconne , direction poubelle.
De plus il devrait afficher une temperature de contact negative
Si tu veux plus de soucis tu mets un technologic , pas trop connu , ultra fiable.
|  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 25-02-2015 19:32
beurk, technologic une grosse daube oublie de suite!! je les vire memes sur le montage en neuf trop d'emmerde.
Je place des AKO, correct en prix, facile a paramétrer, et pour l'instant recule de 4 ans c'est fiable.
Pour le reste je suis d'accord.
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-02-2015 20:03
Comme quoi, j'ai quelque un a traîner qui fonctionnent très bien depuis des années . Beaucoup de parametres mais fiable de mon côté .
|  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 25-02-2015 21:27
tout a fait mars, une serie peut être
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-02-2015 21:36
J'ai vu les ako avec coffriset , ca avait l'air bien fait , simple et fiable.
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-02-2015 21:38
Salut
Carel simple a parametrer et très bonnes assistance a la différence de AKO aller je |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-02-2015 22:23
Ce que je reproche aux fabricants , c'est qu il y a peu de régulateurs simples et fiables .
Pour une cf à 4/6 ° c inutile d'avoir 100 parametres, ca fonctionnait bien avant avec un prodigy et une horloge flash
|  Profil
|
|
Hyioga 123
| |
BA43 924 Membre averti
| Posté : 26-02-2015 08:09
bonjour Hyioga
n'aurais tu pas un dégivrage de programé à chaque arret de groupe avec un temps de ouf
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 26-02-2015 09:16
Bonjour à tous,
Citation : Aircofrigo
ce qui arrive aussi, c'est le mauvais positionnement de la sonde (sortie d'air évap au lieu d'entrée)
mauvais câblage: sonde de T° d'évapo branchée sur l'entrée T° ambiante.
mais alors dans ces cas la chamber est défectueuse dès le depart ou suite au passage d'un comique
avec maître Airco!
Et j'ajouterias même une autre possibilité : la sonde tellement mal placée qu'elle est prise dans un bloc de glace!
Ce qui collerait ( aussi ) avec le post qui nous dit " Après un bon bout de temps (45mn a peu prés), le thermomètre liquide placée dans la banque indique une forte montée 12 a 13c. Le gars alors éteint la banque puis la rallume et le groupe repart directement en indiquant les mêmes 12 ou 13c sur le regulateuArrêt de la machine ", Avec 45 mins d'arrêt, une partie de la glace aurait le temps de fondre ( au moins partiellement ) .. avant de repartir pour un tour.
La sonde est bonne ( puisqu'elle indique bien la bonne température, c'est donc soit son placement à revoir, soit la config du régulateur ( comme BA43 ).
@+ |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 26-02-2015 16:57
Oui possible aussi d'une mauvaise config , mais j'ai écarté ça card je suis bête quand je suis devant un regulateur je vérifie les parametres car une erreur est vite arrivée
Si c'est ça c'est pas sérieux pour ton collegue .
Les solutions tombent pas tout crues , faut chercher un minimum.
|  Profil
|
|
asse 32
| Posté : 26-02-2015 19:09
Bonsoir,
Commme le disent mais confrères vérifie l'emplacement de ta sonde de régul.
Si Positionnement OK remplace ton régulateur moi je te conseil du Carel. |  Profil
|
|
Hyioga 123
| Posté : 26-02-2015 22:20
je passe voir la banque refri,demain soir normalement!
j attend confirmation pour RDV!
je vous tiens au jus !
moi je pense plutôt a une mauvaise manip!
merci les amigos pour toutes vos supputations!
|  Profil
|
|
hd13 106
| Posté : 27-02-2015 15:49
Bonjour a tous
Alors jeune padawan t'es toujours planter devant ton régulateur ou ta fini par trouver le problème. Que la force soit avec toi |  Profil
|
|
Hyioga 123
| |