Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » lennox FHM 150 N R 410 2010 anné
Auteurlennox FHM 150 N R 410 2010 anné
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 12-02-2015 19:01

bonjour j ai un lennox 150 N

j ai un ds50 service les paramétré suivent menu code 3377 sou.hou a quoi sa correspond
je chercher la doc du ds 50 avec les commentaire

  Profil  E-mail  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 12-02-2015 19:50

Salut a tous !

Vercocris envoie moi ton adresse email par MP et je t'envoie ce que je possède je pense que ca pourra t'aider !

Cordialement !

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 12-02-2015 20:14

Re vercocris essaye de voir ca !!

http://www.lennoxemeia.com/sites/default/files/download/technical_brochures/IOM/8.%20CONTROLS%20&%20BMS/CLIMATIC/CL50/CHILLER/2006/CL50-CHILLERS-IOM-0906-F.pdf

http://www.lennoxemeia.com/sites/default/files/download/technical_brochures/FAILURE_CODE/CL50%20Rooftop/CL50_RoofTop-IOM-1107-F.pdf




  Profil  
didier-ch
48  
  

didier-ch
  Posté : 12-02-2015 21:16

Salut, le code 3377 Sou.Hau.2 : c'est la limite No2 de soufflage haut, le 3376 réglé à 40° ça va stopper l'augmentation de la demande en chaud pour arrêter l'augmentation de la température de soufflage et si la température augmente et dépasse 3377 (réglé à 60°) ça coupe toute les productions de chaud (PAC ou gaz ou électrique ou hydraulique). Si tu as d'autre question.... demande ou donne moi ton adresse mail pour la doc. Bonne soirée.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 15-02-2015 14:51

slt le code 3376 réglé à 40° je mis 49 c j ai vus le cp faire des cour cycle
ces pour sa j ai modifier la consigne

vercorcris@yahoo.fr

  Profil  E-mail  
didier-ch
48  
  

didier-ch
  Posté : 24-02-2015 21:49

Si tu dois mettre le 3376 à 49° c'est que tu dois avoir un manque de débit d'air pour une température si haute et tu risques de déclencher en HP, je vais t'envoyer la doc maintenant. Bonne soirée