Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » echange de compresseur
Auteurechange de compresseur
pierre1270
3  


pierre1270
  Posté : 11-02-2015 15:25

Bonjour
je ne ferais pas cela pour un client ,mais je refais pour moi une pac en R407 ,le problème : compresseur Hs :je peux avoir un compresseur neuf a prix bas mais de puissance plus petite +-15%
ma question, a part évidemment une perte de puissance il y a t il d autres problèmes
n’étant pas frigoriste mais chauffagiste je pose la question aux plus expérimente que moi
Merci

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 11-02-2015 18:19

Bonjour,

Ne te prends pas la tête Dans notre metier il ne faut pas jouer aux apprentits sorcier. Remplace le même par le même et tu feras des économies....ton compresseurs vas démarrer il vas tourner en permanence tu n'atteindras jamais la consigne de régulation tu prendras en glace plus rapidement les cycles de dégivrages vont s’enchaîner... Et quand tu en auras marre tu iras acheter une nouvelle pac ou un nouveaux compresseur.

Message édité par : steph87 / 11-02-2015 18:24


  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 11-02-2015 18:43

Bonsoir

En supposant que c'est de l'inverter et donc carte électronique et tous le train train; c'est sur ça fonctionnera pas.

Si c'est du tor ça sera très bancale

  Profil  E-mail  www  
pierre1270
3  


pierre1270
  Posté : 12-02-2015 10:51

ok merci pour les infos

  Profil  