Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - i touch
Auteur[Résolu] - i touch
toinou
18  
 

toinou
  Posté : 07-02-2015 13:14

Bonjour a tous , jai besoin de quelques renseignements.
je vais bientot changer une ancienne telecommande centralisé sur vrv 2 daikin sa va etre une nouveautés mon premier itouch je voulais savoir si je doit faire venir daikin pour qu il mette un programme dedans ou est ce que tt est deja mis dedans quand on le recois ? Fait il que je releves tout les code des unités et le type pr les rentrer dans i touch ?
Voila jai deja bossé sur des i touch mais jamais mis en sevice

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 07-02-2015 21:32

Bonjour, le mieux la 1 er fois tu fais une demande a Daikin.

Car il y a des adressage a repéré, et si tu sais pas le faire tu peux un peu galéré.

  Profil  
toinou
18  
 

toinou
  Posté : 08-02-2015 13:24

Ok merci de ta reponse je vous tiendrais au courant

  Profil  
toinou
18  
 

toinou
  Posté : 26-02-2015 18:03

Voila voila itouch pose et mis en service sans daikin tout c bien passer😉 .
en plus jai trouvé une option constructeur sur les itouch le graal de daikin plus besoin d eux enfin pr les mise en service😃

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 26-02-2015 18:49

Salut tu peux développer stp.

Merci


  Profil  
toinou
18  
 

toinou
  Posté : 01-03-2015 16:22

Petite astuce a retenir quand vous etes devant i touch cliquer sur le s de systeme
ensuite cliquer dans l ordre 2 sec dans chaque coin de lecran
en haut a droite , en bas a gauche, en haut a gauche et en bas a droite
un menu va apparaître en plus de systeme et adm .cliker sur ce menu on vous demande un mot de passe 'mettez daikin et la vs pouvez faire tte votre mise en service

  Profil  