Index du Forum » » Froid Co Montage, soudure » » chambre froide fruit et légumes
Auteurchambre froide fruit et légumes
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 01-02-2015 10:45

Bonjour,

Je dois mettre en place une chambre froide fruits et légumes, le montage de la chambre ne pose pas de problème en particulier.
Afin de maintenir une hygrométrie convenable je pensais mettre une KVP, mais le fournisseur m'indique qu'une KVP en 3/8 ne se fait pas.
Ma question est: est-il vraiment utile de mettre une KVP sur une CF Fruits et légumes?
La puissance nécessaire dans le chambre froide est d'environ 1600 W éclairage et ouverture de porte comprise, chambre froide en panneau de 100mm car montage dans un hangar agricole.

Je vous remercie de votre aide

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 01-02-2015 13:30

bonjour a tous

ta chambre froide est prise sur une installation centralisée, ou c'est un groupe indépendant
ce sont des fruits et légumes particulier ou non
Pour ma part si c'est une installation centralisée je poserai une kvp, maintenant si c'est un groupe je n'en poserai pas.
Pour ce qui est du diamètre 3/8 qui ne se fait pas en kvp ce n'est pas un soucis, tu achètes une kvp en 1/2 et tu achète également deux réductions 1/2 - 3/8 et tu feras une installation propre...

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 01-02-2015 14:55

Bonjour, si le DT sur l'´evap est adapté au fruit légume inutile de mettre une kvp.
TA cf sera aux alentours de4/6°c soit -2/0 en évaporation .
De toute façon si l'evapo est adapté au groupe de condensation , tu mets en route puis tu verras comment est ton évaporation a consigne, au pire tu rajoutes après la kvp.
Franchement pas de quoi se prendre la tête avec ça.
J'en fais pas plus que ça mais j'en me pose la question ,est ce utile de couper la ventil à consigne ?




  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 01-02-2015 15:05

salut à tous
c'est 1600w de puissance frigo? je trouve que pour cette puissance 3/8en aspiration c'est plus quejuste

à coeur vaillant rien d'impossible