Index du Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies » » machine à glace
Auteurmachine à glace
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 17-01-2015 20:12

salut,

qui a déjà entrepris un retrofit sur des machines à glace GENEGLACE en passant du R22 au R404a.

Dixit généglace, le retrofit ne pourrait pas marcher car les générateurs au R404a disposeraient de chicane et autres accélérateurs que ne possédent pas ceux au R22.

a+

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 17-01-2015 20:56

salut

Non jamais fait, l interet de geneglace et de vendre une nouvelle machine.
Ca vaut peut etre le cout d essayer au moment ou tu devras retrofiter cette machine( pour cause de manque de charge)en prevenant ton client que c est un essai.
Affaire à suivre ....

@+ jérome

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 17-01-2015 21:12

Bonjour,

C'est qoui ces histoire de chicanes et d’accélérateur????

je suis d'accord avec jerome44 ça vaut le coup d'essayer.

Je ne voie pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas.

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 17-01-2015 21:44

Salut
Le RS 50 de framacold et c'est top tu peux faire un complément sur le 22

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 17-01-2015 22:39

bonsoir a tous

Pour ma part déja fait sur une petite machine a glace de chez eux (F30), et nous n'avons pas rencontré de soucis particulier...

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 18-01-2015 08:54

On le fais régulièrement sur les petites installes
On vire le 22, on remplace deshy, voyany detendeur, buse, VEM quand il y en a une
vidange en huile du compresseur, meme si c'est un hermetique (je precise, il y en a qui dise qu'un hermetique c'est pas vidangeable)
remplacement contacteur et magnéto, et recharge au 404 quand c'est basse et moyenne pression de regime
R407C quand on est en haute pression d'évaporation....
Les resultat sont parfaits!

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 18-01-2015 10:19

salut

a mon avis t aura pas problème avec r404a

  Profil  
TecFroid
19  
 

TecFroid
  Posté : 18-02-2015 16:08

Nous avons effectué un retrofit sur une généglace F90 en la passant au R407A.
Aucun soucis, la machine à glace fonctionne très bien (3T/jour).

  Profil  E-mail  www  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 18-02-2015 17:28

C'est quoi comme taille de Machine ?

Je sait qu'au R404A dans certain cas ça ne reviens pas bien l'huile alors qu'au R22 aucun problèmes.

Les chicanes ? jamais entendu parler.

  Profil  www  
benmo
137  
   

benmo
  Posté : 18-02-2015 23:39

Bonsoir,

J'ai déjà fait ça sur 2 F900 25t/jours aucun problème .
Je vois pas pourquoi ça marcherais pas!
Le client na rien à perdre.

  Profil  
Hyioga
123  
   

Hyioga
  Posté : 19-02-2015 20:58

Dixit généglace, le retrofit ne pourrait pas marcher car les générateurs au R404a disposeraient de chicane et autres accélérateurs que ne possédent pas ceux au R22.


la bonne blague généglace, lol

  Profil  
TecFroid
19  
 

TecFroid
  Posté : 25-05-2016 15:03

Quelqu'un a deja essayé sur F250 (R22)? Au R407C?
Pas de raison que ça ne marche pas non plus à mon avis, mais je suis toujours preneur d'un retour d'expérience

Message édité par : TecFroid / 25-05-2016 15:03


  Profil  E-mail  www  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 26-05-2016 09:53

Salut

Attention à la taille du condenseur quand même lors du retrofit r22=>r404...
j'en ai fais l'amère expérience sur une chambre de pousse!! Le condenseur est plus gros pour du 404