Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » 60hz
Auteur60hz
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 15-01-2015 09:27

bonjour

Je suis sur une armoire froide qui a un compresseur 60hz et un ventilo 60hz.
le compresseur a claqué.
elle a 2 ans
pensé vous que cet appareil est prévue pour la France ?
ici c'est 50hz .
quelqu'un aurai une doc qui explique le pourquoi ?
merci

  Profil  
Karl
369  
    

Karl
  Posté : 15-01-2015 11:18

Citation : pierre 

bonjour

Je suis sur une armoire froide qui a un compresseur 60hz et un ventilo 60hz.
le compresseur a claqué.
elle a 2 ans
pensé vous que cet appareil est prévue pour la France ?
ici c'est 50hz .
quelqu'un aurai une doc qui explique le pourquoi ?
merci 


Bonjour,

Non, ce n'est pas vraiment compatible avec notre réseau en 50 Hz.

A cette fréquence et sous 230 volts la production frigorifique est diminuée d'environ 20 %, mais surtout le compresseur va consommer 20 % d'électricité en plus, transformée en chaleur… parfois ça fume !

Le seul moyen d'utiliser sans trop de risques un compresseur 60 Hz sous 50 Hz est de l'alimenter sous 200 volts.

Karl

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-01-2015 12:17

bonne journee a tous.
karl .
ou alors proceder a un reglage de SC tres basse cequi aurais permis un meilleur refroidissement du cp .
il y a eu une erreure lors de la commande peut etre ?? ou ce qui arrive aussi c est l oublie de deplacement de cavalier sur la carte de commande . ce(s) cavalier(s) a (ont) pour but de programmer la carte en fonction du reseau auquel elle est raccordée . peut etre que c est ton cas sur tout si c est italien . c est quoi comme marque ? et ref ?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 15-01-2015 15:56

Salut a tous

c'est une armoire coreco (espagnol) RVGI.600
quelqu'un aurai une doc expliquant pourquoi on ne peu utiliser un compresseur de 60hz sur le réseau Français.
c'est pour expliquer a mon client avec un support .
merci

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 15-01-2015 16:39

Salut a tous,

une idée, Application naval

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 15-01-2015 17:35

Bonsoir,

les références du compresseur serait plus intéressante que les références du meuble.
merci

il y a pas mal de compresseurs qui supportent aussi bien le 50 que le 60Hz.
mais pour le calcul de capacité de froid, il faut , bien sûr, choisir le tableau correspondant à la fréquence de service

à+

  Profil  
Karl
369  
    

Karl
  Posté : 15-01-2015 18:03

Bonjour,

En complément d'information, il faut tenir compte de la réalité :

- Ce que prétend le fabricant du groupe n'est pas forcément ce que dit le fabricant du compresseur…

- Dans le doute, vérifier ce qui est gravé sur le compresseur…

- En pratique on verra que le fabricant du groupe annonce par exemple 230 volts 50/60 Hz…

- Dans le cas d'un compresseur fabriqué pour du 60 H il sera toujours gravé 60 Hz 230 volts / 50 Hz 200 volts.

A l'inverse, si on veut faire fonctionner un compresseur 230 volts 50 Hz dans un réseau 60 Hz, il faudra l'alimenter sous 265 volts pour réduire les risques de le faire cramer.

La vraie bonne solution passe par des convertisseurs de tension/fréquence...

Karl

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 16-01-2015 19:38

Citation : pierre 

Salut a tous

c'est une armoire coreco (espagnol) RVGI.600
quelqu'un aurai une doc expliquant pourquoi on ne peu utiliser un compresseur de 60hz sur le réseau Français.
c'est pour expliquer a mon client avec un support .
merci 


Bah aux US ils sont en 60 Hz non ?


Les fréquences des courants industriels sont partagées par de larges portions de réseaux électriques interconnectés à courant alternatif, chaque fréquence est celle du courant électrique qui est transporté de l'unité de production jusqu'à l'utilisateur final. Dans la plus grande partie du monde, la fréquence est de 50 Hz (Europe, Asie, Afrique), contre 60 Hz en Amérique du Nord


http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quences_des_courants_industriels



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 18-01-2015 22:45

Bonsoir a tous !

Si c'est un compresseur pour du 60hz c'est qu'il est fait pour du 60hz imaginons qu'a 60hz il tourne a 1700tr/min
Et qu'a 50hz tu perd 20% de la puissance de celui ci donc a 50hz il tournera a 1360tr/min donc tu n'est pas dans la plage de fonctionnement de celui ci donc cela peut engendré un mauvais fonctionnement de celui ci lubrification refroidissement de celui ci enroulement etc ..

Cordialement .