  Posté : 06-01-2015 17:57

salut a tous

hier je suis intervenu sur un groue exterieur mitsu PUHZW140VHA
quand je suis arriver le cp demarrait puis coupait avec un defaut U2
donc j'ai verifié la charge et sur 4kg de r410A j'ai recuperé 2kg
j'ai fait test d'etanchéité (pas de souci ) donc après tirage au vide je remet les 4kg de R410A et la le groupe par mets coupe apres quelques minutes avec un défaut UP ,les manos indiquent en BP:6b et en HP:15 et meme quand le groupe monte en puissance pas de changement de pression .
je voulais avoir quelques avis .

  Profil  
didier-ch
48  
  

didier-ch
  Posté : 06-01-2015 19:08

Salut Stef60
Le défaut U2 est la température des gaz refoulés trop élevée.
soit un manque de réfrigérant, soit une vanne fermée, soit un problème avec la vanne d'expension (détendeur électronique) ou une erreur de la sonde TH4 sur le refoulement compresseur !
Bonne chance

  Profil  
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 06-01-2015 19:19

pour le fluide j'ai remis une charge complete
par contre le cp fait un sacré bruit

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 06-01-2015 19:22

cp hs ?
15 bars , c'est peu en hp sur du 410
6 bars , c'est correct

t'as combien en t° d'eau ?

nop

  Profil  www  
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 06-01-2015 19:26

l'eau ne monte pas a plus de 22°

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 06-01-2015 20:10

Bonsoir a tous !!

15 bar pour du 410 c'est bas ce qui donne a peu prés 24 degré normal que ta temperature d'eau ne monte pas en temperature tu a remis la charge exacte c'est ok a tu contrôlez tes tension d'alimentation sur la sortie inverter de la carte a tu controler tes enroulement compresseur ? Intensité ? A tu la temperature réel de l'entrée echangeur a plaques ? Une inversion de phase ?? Le defaut UP c'est une surintensité compresseur ! Tes tension son arriver d'alimentation son correcte ?

Cordialement .

  Profil  
stef60
297  
   

stef60
  Posté : 06-01-2015 20:31

j ai vu avec mitsubishi ils m ont dit de debrancher le cp et de le tester en shuntant cn 31 et apres la mise en route des ventilos j'essaie de prendre les tension mais le groupe s'arrete avec un defaut UH0 .
de ce fait mitsu me dit de changer le cp et la carte de puissance
c'est pour ca je vous demande des conseils , je trouve qu'ils vont un peu vite

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 06-01-2015 21:09

salut stef et bonne soiree a tous
es tu sur que se soit le cn31 et pas plutot le cn26 ???? bon peut etre que sur ton model c est le 31 . cela permet a la carte de savoir que tu es en mode test , donc elle ne tombe pas en defaut car cp debranché .
ton cp ne comprime pas grans chose ca c est certain. mais est ce lui ou la carte ??
vaut mieu que tu recontrole les tension en sortie carte si elle sont bonne et equilibré alors c est le cp .
juste au passage c est un rotatif ou scroll ??
si rotatif avec le bruit que tu dit il est fort probable que ton cp est HS .
desolé , j ai perdu mes doc alors je ne peu pas t aider sur la demarche exacte a suivre . peut etre NOP ou PL ou marcel esperant que quelqu un a le manuel.
sfroid pourrais tu voir sur le site de mitsu stp.
merci
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-01-2015 21:52

Salut
J'ai la doc complète mais elle trop lourde ,donné vos mail en MP et je vous l'expédie

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 06-01-2015 21:57

j'ai pas de doc du tout , j'ai pas fait mes valises en partant

nop

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 06-01-2015 22:00

Re

Pour la doc sur le site de mitsu je n'arrive pas a l'avoir petite question Abdel a tu déjà utilisé le site auparavant ? Si oui je veux bien un petit peux que tu me guide mais a chaque fois que je cherche des doc je n'ai que des vue éclatée ou des photo !!

Cordialement .

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 06-01-2015 22:30

Re
Sfroid , c est que tu n es vraiment pas au bon endroit .
Mitsu est le site le plus dificle d acces . Pas pratique du tout .
Je me reinscrit chez eux et des que j ai les acces je te guiderais
Marcel je t envoie mon mail en mp . Merci Marcel .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 07-01-2015 00:00

Re

Merci marcel je suis preneur aussi c'est gentil de ta part je t'envoie mon adresse email par MP !

Cordialement .