Index du Forum » » Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation » » CONDO
AuteurCONDO
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 24-12-2014 15:47

Bonjour a tous

Pensez vous que l'on peut remplacer un condo de 60micro 250v avec un condo 56 micro 330V ?

condo de démarrage pour un CL50

Merci

  Profil  
hd13
106  
   

hd13
  Posté : 24-12-2014 15:59

Oui

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 24-12-2014 16:18

Bonsoir,

éventuellement;tu as respecté la DDP (vue que tu es plus haut)donc bien.

et pour la capacité si c'était un 60 micro +/-10% il pourrait déjà d'origine être à 54 micro.. donc si ton 56 micro n'est pas à la limite inférieure de la tolérance, c'est sans problème.


donc pour être aussi clair qu'hd13: oui


à+

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 24-12-2014 16:20

merci
ca fait 10mn qu' il tourne il aurai déjà cramé.

sujet clot

  Profil  
Karl
369  
    

Karl
  Posté : 24-12-2014 18:10

Citation : pierre 

merci
ca fait 10mn qu' il tourne il aurai déjà cramé.

sujet clot  


S'agissant d'un condo de démarrage, il n'est sollicité que pendant le démarrage...

Si sa capacité n'est pas dans les clous le moteur de démarre pas, s'il démarre c'est qu'il convient pour le job... !

S'il existe dans ce circuit, c'est le condo de marche qui est critique si ce n'est pas le bon... il finira peut-être par cramer.

Karl

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 24-12-2014 20:01

Salut
Tu a droit a 10 % de tolerance ,après si tu m'est plus petit ton moteur mettra plus de temps a prendre son régime étable ,donc chauffera plus,au démarrage et veillera moins bien
Par contre quand ton condo va veillire ,il va perdre naturellement en capacité et ton cp va mouflet

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 25-12-2014 12:14

en fait c'est surtout le '330v' qui me tratassai

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 25-12-2014 12:38

salut,
et bien tu vois il n'y a plus à t' inquiéter

ce n'est pas de moi

SA TENSION D’UTILISATION

Ou tension de service, elle est indiquée sur le corps du condensateur par un ou deux chiffres, le plus faible indiquant la tension en service permanent, le plus fort indiquant la tension pouvant être dépassée brièvement par intermittence.

En aucun cas il ne faudra dépasser la tension de service, sinon on risque un amorçage entre ses armatures, endommageant le condensateur et pouvant même dans le cas des condensateurs électrochimiques provoquer leur explosion pure et simple avec projections d’électrolyte et dégagement de fumée nocive.

Certains condensateurs comme les papiers métallisés ont la particularité de s’auto-cicatriser en cas d’amorçage. On choisira donc lorsque l’encombrement du condensateur le permet, une tension supérieure à celle du montage afin d’avoir une marge de sécurité.

NOTA : La tension d’un condensateur influe plus sur ses dimensions que sa capacité.

Message édité par : isfcer / 25-12-2014 13:25


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 25-12-2014 14:59

Salut
Une tension plus élevé c'est pas grave ,c'est même mieux,parés la capacité c'est précis a 10% si tu est dans la tolérance haute c'est pas méchant dans ton cas si tu est dans la tolérance basse c'est plus gênant