bonjour,
je suis débutant frigoriste et actuellement autonome, j'aimerai savoir comment prendre une surchauffe en clim est quelle est valabe comme en froid commercial
merci a tous

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-12-2014 13:10

Salut frigoriste80
Tu as fait la bonne demarche , mais reste la pres3ntation comme je te l ai indiqué en mp .
En attendant ta présentation les postes seront bloqué .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 22-12-2014 00:45

Salut
présentation faite ,post débloqué

  Profil  
didier-ch
48  
  

didier-ch
  Posté : 22-12-2014 07:23

Salut frigoriste80
oui pour une climatisation avec compresseur à vitesse fixe et des valeurs différentes pour un split avec compresseur à vitesse variable et détendeur électronique !

Bonne journée

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 22-12-2014 14:01

détente classique , toujours autour des 7°K , pour de l'inverter et donc a détente électronique , on tourne plutôt autour des 2°k en vitesse de croisière

nop

  Profil  www  
frigoriste80
9  


frigoriste80
  Posté : 22-12-2014 22:46

merci bien pour vos reponse
super ce forum