Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC Carrier 30 HRV011+ Nexa XB20
AuteurPAC Carrier 30 HRV011+ Nexa XB20
Epsilon
17  
 

Epsilon
  Posté : 12-12-2014 18:45

Carrier 30 HRV011+ Nexa XB20

Bonjour,
je suis sur le dépannage de cette PAC, l'échangeur (évapo) est percé en partie basse, de retour au bureau je constate que c'est une panne récurente sur le Carrier.
Le module Nexa par lui même n'est pas en cause et je voudrai le conserver puisqu'il fonctionne.
Mes questions:
Y a t'il d'autres groupes pour monter sur l' XB20?
Quelqu'un a t'il la documentation technique et/ou le schéma électrique du module? pour voir si on peu adapter un groupe fiable dessus.
Merci

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 12-12-2014 19:08

Salut epsilon j'ai une doc sur ce module hydraulique envoie moi ton adresse email par mp et je te l'envoie des que possible !
Cordialement .

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 13-12-2014 09:20

Salut a tous !
@ Epsilon je t'ai envoyé la doc tien moi au courant si tu la bien recu !
Cordialement !

  Profil  
jerome25
251  
   

jerome25
  Posté : 13-12-2014 12:00

Renseigne toi c'est un défaut connu, peut être pris le en garantie

  Profil  
Epsilon
17  
 

Epsilon
  Posté : 14-12-2014 12:06

Merci Sfroid
je vois du coté de Carrier mais j'ai peu d'espoirs

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 14-12-2014 12:16

Salut epsilon
Avec carrier tres dur de pouvoir fair quelque chose j'en doute on a pas mal de probléme sur ces pac mais de leur coté ca pose pas probléme on a 2,3 client qui sont en standby parce que carrier doit intervenir mais je doute qu'il est quelqun chez eux vue le temp d'attente il doit cherchez un ancien tech de chez nexa c'est mon avis !
Cordialement.

  Profil  
jerome25
251  
   

jerome25
  Posté : 14-12-2014 12:29

Carrier m'a pris deux batteries sous garantie sur PAC nexa

  Profil  