Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » cassete ciat melody
Auteurcassete ciat melody
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 20:45

bsr a tous j ouvre mon premier post merci d avance pour votre gentillesse
donc je vous explique mon probleme
je bosse sur une cassete ciat melody avec un thermostat v20
lors de ma demande de chaud jai bien du chaud en arrive mais ma cassete me sors de lair frais alors que je suis demande de chaud
je prend la tension en j2 borne 13 / 11 qui m indique que je suis en 230 donc bien en demande
sur le retour jai une vanne d equilibrage ouverte a fond mais le retour et tiede
apres different test mode chaud ou froid l electrovanne module bien voila merci d avance pour l aide apporte


ps si un modo pourrais deplace dans la bonne section svp
maintenance clim me suis tromper

Message édité par : larson / 11-12-2014 20:53


  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:01

Bonsoir, as tu vérifier l'état réel de propreté de la batterie a l'intérieure ?
Quand est ce que ta vanne 3 voies s'ouvre et se ferme bien.
Pour la fermeture, tu dois être aussi chaud à l'aller et au retour.
As tu essayer avec une pince étau de forcer l'ouverture de la vanne et de maintenir à fond .
Si l'aller est chaud et le retour tiède, c'est qu'une partie passe par l'échangeur et l'autre by-pass.
Si l'aller est tiède et le retour plus tiède( plus froid) , alors possible que ta production soit insuffisante l voir la pression réseau , mettre a l'arrêt les autres et voir ce qui se passe avec une seule en demande .
Quelle la température de ton départ d'eau?



  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:08

bsr mars merci de ta reponse
donc pour le chaud je suis bien chaud en depart mais tiede en retour pour la vanne 2 voie le piston bouge en forcant et l electrovanne module correctement lors des differentes demande chaud/froid apres il ma reste juste l etat de la baterie et la pression du reseau
pense tu que en fermant les vanne depart et retour en chaud et souffle dans l arrive et voir si l air sors ??? merci

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:17

Je sais pas si c'est bien compris , je parle de l'état des ailettes intérieures, il faut basculer le porte fileter et regarder avec une lampe l'état réel intérieur.
Pour ce qui est de l'intérieur des tuyaux de l'échangeur intérieur, c'est une piste s'il n'y a pas de filtre, mais avant ça vérifie les ailettes.
Autrement oui si tu ferme les vannes et ouvre les raccords et souffle ça doit ressortir.



Message édité par : mars / 11-12-2014 21:18


Message édité par : mars / 11-12-2014 21:18


  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:19

ok mars jai ce soucis sur plusieurs cassete a l etage donc voir la pression je testerais ton idee de tourne que avec une cassete merci a toi en tous

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:24

As tu des purgeurs automatiques ? Si le problème est un peu partout sur un même niveau , c'est soit la propreté batterie, soit le débit , soit la vanne de by-pass qui déconne.
Depuis quand ce problème est présent , est ce que ça a déjà bien fonctionné .?



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:25

Quel âge a l'installation, quel type de bâtiment , bureau , labo ?



  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:27

l installation c est un hopital le batiment 7 ans environ , la c est la radilogie

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:33

Bah moi je verrai une des 3 chose que je t'ai dit, la propreté , le réseau, la vanne de regul .



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:37

Est ce que des niveaux plus hauts fonctionnent bien ?
La radiologie c'est au rdc et la production elle est où?



  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:38

ok mars merci des conseils mars je tiens au jus

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:40

Répond a toutes les questions stp afin de bien comprendre , de situer , ainsi aider d'autres personnes .



  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:43

production sous sol
radiologie rdc a l etage admin qui fonctionne bien

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 11-12-2014 21:48

Allé je pari soit sur les vannes ou la saleté , je gagne quoi ?



  Profil  
ancien membre
10  
 

ancien membre
  Posté : 11-12-2014 21:50

perso deja te remercie de ton temps
demain je regarde si jai de la pression au niveau des vanne 3/4 et ta et check l etat de la baterie
et tu gagne un gros hihihi thanks l ami

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-12-2014 12:51

Bonjour larson,

En tant que non-frigoriste, si vous avez besoin d'autres précisions, veuillez passer par http://www.pompesachaleurs.fr/


Ce post est cloturé.


Message édité par : Aircofrigo / 12-12-2014 17:19


  Profil  
Sauter à :