Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » groupe frigo v200 max thermo-king
Auteurgroupe frigo v200 max thermo-king
frigo-bourgault
3  


frigo-bourgault
  Posté : 10-12-2014 10:18

bonjour a tous j'ai un petit soucis sur un groupe v200max
j'ai du givre sur l'aspiration compresseur malgré un bon remplissage a -19°c
ca pourrais être due a quoi ?


frigo-bourgault

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 10-12-2014 12:11

Bonjour

En tant que nouveau membre, veuillez passer par le forum présentation
Si vous êtes un particulier merci de passer sur le site pompeachaleur.fr

En attendant votre sujet est bloqué

Merci de votre compréhension

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 11-12-2014 07:23

Bonjour

La présentation étant faite......

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
frigo-bourgault
3  


frigo-bourgault
  Posté : 11-12-2014 08:12

c'est vrai que l’hygrométrie ici est super élevée je viens de finir les essais elle descend bien
il avait aussi un petit souci au niveau du détendeur maintenant c régler @+ merci

frigo-bourgault

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-12-2014 13:33

Bonjour,

cool tu réponds toi-même à ta question

donc oui, le réflexe à avoir éventuellement en présence de givre sur le retour ; c'est de contrôler la présence ou non d'une sur-chauffe!

rien d'anormal en froid négatif que de voir du givre sur la ligne d'aspi....cela fait partie des bases de la compréhension d'un système.

à+

  Profil  