Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - daikin vrv 3 i-touche controleur
Auteur[Résolu] - daikin vrv 3 i-touche controleur
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 08-12-2014 18:55

Bonjour j ai un vrv avec un i-touche controle plus des telecommande filaire
le petit problème c est quand les telecommande arrive a consigne elle s’éteint
sa vien d ou?

sur un deuxieme vrv Il a le deffaut f3 sur une telecommande on eteint est sa marche

  Profil  E-mail  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 08-12-2014 20:13

Salit, vérifié si sur ton itouch la configuration optimisation de chauffage, celle ci dois étre désactivé. Vérifie aussi tes programmation sur code atm. Pour le F3 cela veux dire refoulement au compresseur élevé, sa peux être ta sonde qui dérive, un bouchon sur l'installation, un détendeur déséquilibré ou HS, ou bien un manque de FF.Bonne soirée.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 09-12-2014 07:06

solut est merci