Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe RTWA Trane surchauffe
AuteurGroupe RTWA Trane surchauffe
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 01-12-2014 17:18

Bonjour.

Savez vous comment modifier les valeurs de la surchauffe sur ce type de groupe ?

Merci

  Profil  www  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 01-12-2014 20:36

Salut Adrien,

Si tu n'as pas le CH 530, mettre la machine a l'arrêt puis ++--++ ou l'inverse --++--
je me renseignerai demain ......

@+

je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 02-12-2014 17:47

Merci Fizz

  Profil  www  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 02-12-2014 18:58

Avec le module UCM ???

Merci par avance

  Profil  www  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 02-12-2014 20:31

Salut,

machine sur stop,puis "service setting" code ++--++ et tu devrais trouver ton bonheur
bon courage

@+

je pense donc je me trompe
Descartes

  Profil  E-mail  
Sauter à :