Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » hitachi rak 50 pea
Auteurhitachi rak 50 pea
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 22-11-2014 18:06

Bonjour,

Je recherche la doc unité extérieur : hitachi rac 50 wea
Le problème: la clim ne fait pas de chaud le compresseur inverter tourne à fond et s'arrête durant 3 à 4 minutes et repart.

c'est pour un collègue; on présume un manque de gaz. Je lui dis d'arrêter la clim.

il met 3 jours pour récupérer le matériel. aujourd’hui il met les mano, le compresseur tourne 15 secondes et s'arrête. Pas de compression.
Qui a une idée?
je n'ai pas pu voir la clim.

Message édité par : Aircofrigo / 22-11-2014 18:13


Message édité par : vercorcris / 22-11-2014 18:20


  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 22-11-2014 18:19

Bonsoir,

Donc en fait, la panne a changée?
Avant le compresseur tournait 3 à 4 minutes avant de s'arrêter (mais visiblement ton copain n'avait pas les manos pour contrôler ce qui se passait à ce moment) et maintenant, ce compresseur tourne seulement 15 sec puis s'arrête!

pas de codes défauts?
pas de pression?
ta V4V fonctionne?
c'est en mode chaud ou froid qu'il est?
tu présumes un manque de FF , plus qu'à peser?


allez, à+ avec un autre mystère

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 22-11-2014 18:34

suite r 410c 10 degré =10 bar
non pas de code deffaut
électrovanne cor Electrique ok
il ma dit bruit bizar sur cp
je ai pas vus la clim

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 22-11-2014 19:51

re bonsoir,

sur Off 10bar à 10°C au R410A...c'est bon

un bruit au compresseur et pas de changement de pression quand cela tourne, à quelle panne penses-tu?

moi au compresseur cassé, pas au manque de FF

à+

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 23-11-2014 08:40

salut

a mon avis le compresseur et hs

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 23-11-2014 08:41

plus assez compression,a controlé biensur

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 23-11-2014 09:30

Bonjour, on a pas dit si c'est un scroll mais je pense que oui.
Sur certaine génération il y a un debraillage interne de sécurité, notamment manque de fluide refoulement trop haut , qui implique bp=hp .
Aussi au niveau du bruit bien vérifier le sens de cablage , mais sur ce type de machine je suppose qu'il y a un contrôleur de rotation ?




  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 23-11-2014 09:33

Bonjour. Si lors d'un fonctionnement chaud ou froid, et que la pression ne bouge pas, je rejoint les differentes reponses compresseur cassé.

Pat

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 23-11-2014 09:50

J'ai vu le type de machine , pas sur qu'il y a un contrôleur de rotation.



  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 23-11-2014 10:13

slt oui ces un scrolle elle a 3ans la clim

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 23-11-2014 13:34

Salut à tous

Le mauvais sens de rotation, je n'y crois pas trop car vu la taille du split (taille 50) on doit être en monophasé et là pas de soucis pour le sens de rotation.
Mais comme déjà dit avant soit le débrayage de la spire soit compresseur hs mais seul un frigoriste pourra en dire un peu plus
Versocris à toi de jouer

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 23-11-2014 18:05

Bonsoir. Le sens de rotation??? oui à part si il y a eu des travaux EDF depuis peu, mais seulement en tri 380 V? dans ce cas faire un essai en inversion de 2 phases et refaire un test de fonctionnement et avec les manos!

Pat

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 23-11-2014 21:37

Salut
si c'est de l'inverter on s'en fout du sens des phases,vu que l'on passe du courant alternatif a du courant DC,pour repassé en AC donc l'ordre des phases c'est pas graves du tous,

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 24-11-2014 17:17

Bonsoir. Exact marcel11 autant pour moi!Je n’était pas parti la dessus... C'est moi qui

Pat

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 24-11-2014 17:40

Bonsoir, une question , on s'en fout vraiment en inverter du sens des phases?
Il me semble avoir eu des défauts inversion de phases sur certains groupes ?



  Profil  