Index du Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » FLUIDE
Auteur FLUIDE
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 21-11-2014 09:41

bonjour

Est il possible de mélanger le r426a et le r437a ?
(rs24 et mo49).


Merci

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 21-11-2014 17:05

Bonsoir,

eeetttt çà doit donner quoi comme résultat ta recette?????????



moi je préfère mélanger les trucs que je connais, exemple? la flotte (mais pas de trop) avec le ricard..etc... .



allez, c'est quoi le problème? est-ce deux FF de même type (HFC?) deux FF qui sont compatibles avec le même type d'huile (POE?)

si oui, pourquoi avoir peur de faire des cocktails?

à+

Message édité par : Aircofrigo / 21-11-2014 17:07


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 21-11-2014 18:59

Bonsoir. Mieux que ca faire u, essai et nous transmettre les données dans 1 j non 2 mois

Pat

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 21-11-2014 20:52

Salut

J'ai trouvé ça avec un comparatif en page 2

C'est un mélange que tu as fais par erreur ou tu veux tester ce nouveau mélange
Les mêmes fluides composent les deux gaz mais les proportions sont différentes


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifi / 21-11-2014 20:53


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 22-11-2014 12:41

salut

en fait une vielle armoire positive poreuse qui a dejas ete chargée avec du 437 et pour faire plaisir au client j-y ai mis 200g de rs24.
je sais pas bien .......
au vu sur une doc.( la meme que fifi) le comparatif.
j'ai testé
on verra dans 2 mois comme dis PL

a+

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 22-11-2014 14:03

Bof, moi çà me choque pas plus que çà, tant que les pressions et les températures sont quasi les meme
Pour une petite puissance, çà passera sans problemes

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2014 14:18

Citation : booster 

Bof, moi çà me choque pas plus que çà, tant que les pressions et les températures sont quasi les meme
Pour une petite puissance, çà passera sans problemes 

deja fait c'est pas très académique, mais ca fonctionne

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
MicChan
135  
   

MicChan
  Posté : 22-11-2014 22:58

Citation : pierre 

salut

en fait une vielle armoire positive poreuse qui a dejas ete chargée avec du 437 et pour faire plaisir au client j-y ai mis 200g de rs24.
je sais pas bien .......
au vu sur une doc.( la meme que fifi) le comparatif.
j'ai testé
on verra dans 2 mois comme dis PL

a+ 


mmoi ce qui me fait le plus peur, c'est "armoire poreuse"+"j'y ai mis 200g"

  Profil  