Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » compresseur scroll
Auteurcompresseur scroll
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 08-11-2014 08:53

Salut les FRIGOLOS, un compresseur ZF 11 ou ZF 13 doit il avoir obligatoirement une injection de vapeur ou liquide ?
Température d'évaporation -30 °, température ambiante au niveau du condenseur 35/40 en été.
Je cherche à remplacer un vieux semi a condensation a eau par un compresseur sur bouteille et condenseur a air déporté.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 08-11-2014 10:40

salut discus

Tai pas obliger de l utiliser ,j'ai deja vue des installation avec se type de compresseur ,sans utilisation de vanne.en tout ou rien,ca fonctionne bien ,

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 08-11-2014 14:08

bonjour, j'ai toujours vu sur du negatif le detendeur d,injection liquide et avec ca marche bien aussi , l'avantage tu refroidis bien ton refoulement .
pourquoi te priver de cet accessoire surtout que tu refais quasi tout
autre astuce j'ai deja remplacer ce bazard par une evr2 et un th refoulement mecanique.
le principal c,est de ne pas refouler trop haut .
je trouve que c'est une bonne protection.



  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 09-11-2014 08:44

Effectivement, l'injection est je crois indispensable mais mon fournisseur ne l'as pas chiffée dans son offre, d'ou mon interrogation.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Sauter à :