Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Probleme d'humidité (bis)
AuteurProbleme d'humidité (bis)
francklecocq
6  


francklecocq
  Posté : 15-10-2014 22:20

Bonjour
Je repost mon problème car maintenant je me suis présenté.
A savoir que j'étais avec un frigoriste avec pas mal d'expérience( proche de la retraite) et que pour l'instant aucun des dépanneurs (environ 18) n'a pu m'expliqué.


J'ai du changé une soupape sur une bouteille 98 l mais pas de vanne 3 voies.
Je ferme les vannes sur la bouteille retour condenseur et départ liquide et met les compresseurs a l'arrêt.
Je transfert le reste de la bouteille liquide dans des bouteilles de transfert.
Je laisse 0.1 bar dans l'installation je dévisse l'ancienne soupape et remet la nouvelle. Je remet le fluide sans tirage au vide car légère surpression de la bouteille liquide.
Le temps d'arrêt de la centrale 1h00 avant que je redémarre l'installation.
Opération terminer a 12h.
18h Le SAV intervient. le circuit est plein d'humidité.
Les détendeurs se bloque 1 par 1 du a l'humidité parait il !!
Comment cela peut se produire ? D'où vient l'humidité ?
Si vous avez des avis pour m'éclairer sur ce problème.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 15-10-2014 22:24

salut,

est ce que tes bouteilles de transfert étaient neuves??

  Profil  
francklecocq
6  


francklecocq
  Posté : 15-10-2014 22:41

bonsoir
Oui elles étaient neuves.

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 15-10-2014 22:50

Les 18 frigoristes attendaient votre présentation .
Déjà je vois pas l'intérêt de la v3v .
Quand vous avez enlevez la soupape , le fond du réservoir n'a pas givré par hasard?
Les vannes d'isolement de la bouteille étaient bien étanches?
La ligne liquide sortie réservoir n'a pas givrée?




  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 15-10-2014 22:55

Ce qu'il faut savoir aussi , nos huiles frigo sont très hygroscopiques, et le fond de votre réservoir avais de l'huile avec du fluide non vaporisé, il aurait fallu çhauffer votre réservoir ou bien le tirer au vide.



  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 15-10-2014 23:30

Salut
Il a été demandé de te présenter ,rien de personnel n'ai demandé ,,expérience ,froid commercial ,ou clim ou industriel ,besoin ou attente
Sur 3 posts aucune présentation
donc le post est rebloqué jusqu'a ta présentation comme est la tradition sur ce site
la présentation c'est ici: http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142

  Profil  
Sauter à :