Index du Forum » » Vos anecdotes » » Vanne de service
AuteurVanne de service
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 13-10-2014 22:43

Qui a balancé une poignée de vis dans le compresseur ? Il fait un bruit de crécelle !

Heberger image

Hum effectivement y a du mouvement anormale par la ^^

Message édité par : Matime / 13-10-2014 22:45


  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 13-10-2014 22:55

Salut

Ah ouais quand même...

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 13-10-2014 23:10

Pff...

Vu toute la matière qui manque, c'est pas fini les ennuis!



le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 13-10-2014 23:21

Après la vidange d'huile je pense que tout a été retiré

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 14-10-2014 05:00

salut,

as tu fait un test de clapets passants??

as tu un séparateur d'huile?? Démontable?? Si oui, prends le temps de jeter un oeil dedans.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2014 07:03

Salut matime et bonne matinée à tous.
Waaahhhhoooo
Les crepines aspi cp et détendeur devaient etre pleinne de matière , non ?
Tu as trouver une explication au phénomène ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 14-10-2014 07:27

Les clapets ont tous été changés pour les DESP, par contre le séparateur, démontable mais pas observer :/ avec le process dériere c'est pas toujours possible d’arrêter un circuit longtemps.

Il y avait un peu de matière dans le déshy, mais pas le détendeur, le filtre à huile du compresseur en était bien charger. Pas d'explication, mon collègue m'a dit que c'est le deuxième sur ce groupe, sur un autre circuit. Un problème de fabrication ? C'est un McQuay, je sais pas trop ce que ça vaut.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2014 11:34

re
MCQUAY , a l origine il me semble que c etait du carrier et que maintenant c est du daikin mais je ne suis pas tres sur de moi .
a la mise en service ( avec le circuit sein) entend tu un bruit anormal sur cette vanne ? ou des vibrations importantes ?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 14-10-2014 13:17

Citation : Matime 

Les clapets ont tous été changés pour les DESP, par contre le séparateur, démontable mais pas observer :/ avec le process dériere c'est pas toujours possible d’arrêter un circuit longtemps.

Il y avait un peu de matière dans le déshy, mais pas le détendeur, le filtre à huile du compresseur en était bien charger. Pas d'explication, mon collègue m'a dit que c'est le deuxième sur ce groupe, sur un autre circuit. Un problème de fabrication ? C'est un McQuay, je sais pas trop ce que ça vaut. 


salut, j'ai l'impression que tu confonds, clapets et soupapes...

a+


  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 14-10-2014 19:37

Salut !

@adelclimatisation
Oui c'est Daikin maintenant, mais avant aucune idée. Pas de bruit anormaux sur circuit sein.

@frigopathe
Hum effectivement je me suis mélanger ^^" Tu parles de clapets du compresseur ? C'est une vis, il n'y a pas de clapet dessus.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 14-10-2014 19:53

Citation : Matime 

Salut !

@adelclimatisation
Oui c'est Daikin maintenant, mais avant aucune idée. Pas de bruit anormaux sur circuit sein.

@frigopathe
Hum effectivement je me suis mélanger ^^" Tu parles de clapets du compresseur ? C'est une vis, il n'y a pas de clapet dessus. 

effectivement, même si ce n'est pas a ca que je pensais, tu as un quand même un clapet coté HP, pour eviter que la vis ne tourne a l'envers sue la phase d'arrêt.
Est t'il étanche??

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 14-10-2014 21:00

Hum je dois avouer que sur ce circuit je n'en sais rien Pourquoi ?

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 14-10-2014 21:19

Ça cogne dur par chez toi , comme Frigopath , va faire un tour sur le séparateur .
C'est donc une machine entièrement montée sortie d'usine? Ça pique les yeux



  Profil  
Sauter à :