Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp qui tombe
AuteurBp qui tombe
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 21-09-2014 21:09

bonsoir

Sur une install d'un ami (chambre froide positive) tout est bon du premier coup, on a démarré d'une température intérieure de 30° C.. après 1 heure la BP chutte et coupe tout a coup et il reprend pour continuer .. il le fait 2 ou 3 fois.

Que pensez vous ?

  Profil  
Anthony02
49  
  

Anthony02
  Posté : 21-09-2014 21:16

Bonsoir
On peut en savoir un peu plus? Type de fluide pression températures etc...

Tonydu02

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 21-09-2014 21:48

c'est du R22 ..

pourquoi le détendeur givre ? je l'ai changé.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2014 22:16

Salut rmq et bonne nuit a tous .
La bp qui chutte au fure a mesure que la température descend c est normal .
Par contre lorsque ton groupe coupe en sécurité bp , celle ci chutte d un seul coup ?
Il est possible que tu as de la limaille qui se balade et te bouche la buse ou le filtre de la buse . Il faut nous donner plus de precision . Pression de fonctionnement .
Pression de coupure . Coupure subite et rapide ou autre . Reglage de bp sécurité etc .
Le detendeur qui givre cela pourrait indiquer qu il est mal alimenté en liquide .
Une merde qui se balade en cas de coupure subite n est pas a exclure . Mais ce qui est etrange c est que cela ne se produit que au bout d une heure de fonctionnement .
Donne plus d info pour ne pas aller dans tous les sens.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 21-09-2014 22:47

merci

oui c'est ce que j'ai pensé, buse bouchéz peut etre..
la coupure se fait au bout de quelque temps.. subitement puis il reprend.

et... je vais voir.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 21-09-2014 22:56

Bonsoir

Est ce que ton circuit à bien été tiré au vide, parce que tu peux avoir de l'humidité dans ton circuit qui te crée un bouchon au point le plus froid: le détendeur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 21-09-2014 22:58

est ce que je peux le savoir en regardant le voyant ?? couleur ?

  Profil  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 21-09-2014 23:04

Bonsoir je suis de l'avis de fifi

Tu peux le savoir en chauffant le détendeur,

Ensuite pour avoir une idée il y a effectivement plein de point de contrôles: indicateur de couleur du voyant, huile qui dois avoir une forte odeur d'acide, prélèvement d'huile pour analyse...
Tiens nous au courant
A+

  Profil  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 21-09-2014 23:12

Re

Si tu as beaucoup d'air donc beaucoup d'humidité tu peux avoir des incondensables dans ton circuit
Si tu as trop d'humidité, une seule solution: récupération + changement du déshy + tirage au vide + recharge

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 21-09-2014 23:15

Bonsoir, a force de nous lire tu sais bien que tu nous donnes trop peu d'infos
A combien coupe ta bp, as tu posés tes manos ,
Es tu sur que c'est le bp et pas le hp, le sens de rotation des ventilos est il bon? Ventilo évapo et condenseur .
Le détendeur qui givre c'est où? L'ensemble ou juste en sortie,
Tu ré ouvres ton détendeur et tu regardes ta buse .
Au bout d'une heure quelle température dans ta cf ?



Message édité par : mars / 21-09-2014 23:18


  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 23-09-2014 21:55

bonsoir

Voila, mon détendeur givre sur sa tete.

Et bien j'ai retiré la buse , regarder s'il ya de la crasse .. j'ai retiré au vide pour 3 heures.. et j'ai recahrgé et j'ai laissé fonctionné .. ça fonctionne jysqu'au maintenant sans probleme .. a voir demain.


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 24-09-2014 08:09

Bonjour,

ce qui confirmerais un éventuel bouchage dû à la présence d'humidité au départ dans le circuit!?

  Profil  
Sauter à :