Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bac - , Ventilation pendant dégivrage ?
AuteurBac - , Ventilation pendant dégivrage ?
mouls
23  
 

mouls
  Posté : 19-09-2014 22:53

Bonjour ici, longtemps que j'étais pas venu ^^

J'ai une TG bac- qui a du mal à descendre après les dégivrages. La batterie est propre ainsi que la cheminée. Le détendeur élec alimente bien toutes les crosses de la batterie. T°s = - 27°c est la reprise à -20 2 heures après les dégivrages environs.

J'ai la ventilation qui tourne pendant les dégivrages, j'ai un doute sur la ventil, faut -il qu'elle tourne en permanence ? Même pendant les dégivrages ? J'ai mon fd à 15, temps de dégivrage à 45 min et Durée écoulement 10 min.


Message édité par : mouls / 19-09-2014 22:54


  Profil  
Aircofrigo
6567  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 19-09-2014 23:30

Bonsoir,

le doute est fondé! pas de ventilo durant le dégivrage ni durant mes minutes qui suivent.

à+

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 20-09-2014 05:05

salut,

quel est la marque du bac??

Quel est le systéme de régul??

a+

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 20-09-2014 05:27

salut,

de mémoire les seuls à stopper la ventil sont du style bac+porte, tous les autres ventilent.

par contre as tu les moyens de vérifier la pression d'évaporation dans ta TG (perte de charge??)

As tu fait glisser un thermométre le long de la grille de reprise, de facon à voir si il n'y a pas des zones moins ventilées (extrémités) donc plus chaudes??

As tu vérifié le carénage de support des ventilos, les parties latérales, de forme triangulaire, arrivent de temps en temps à se déboiter, faussant ainsi le débit d'air?

As tu regardé si la tole qui est sur le haut de la batterie, était bien en place et correctement ajustée?

As tu vérifié l'encrassement du filtre dans le détendeur (s'il y en a un)?

Est ce que la TG dégivre avec l'ensemble de l'ilot négatif?? Dans ce cas la, comment ce comporte la descente en température des autres postes? Est ce que la ligne liquide de la TG est en bout de ligne d'alimentation par rapport à une travée de bac?
As tu la possibilité de monter un voyant liquide sur cette TG?

Est ce que la descente en température est laborieuse, tout le temps? N'y aurait t'il pas des moment où la TG serait moins remplie ou exagérément trop remplie?

a+

  Profil  
mars
4554  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 20-09-2014 09:21

Bonjour, une batterie qui ne possède qu'une résistance en façade c'est normale que la ventil continu. Par contre ta consigne à -27°c au soufflage pour un fin de deg à 5°c , ce dernier est trop haute, c'est plutot +6/+8 , temps maxi correctes temps d'egouttage aussi.
Ta tg est avec couvercle ou pas?
Il faut savoir que beaucoup de nouvelle génération de vitrine , il y a moins de résistance de dégivrage et on utilise la ventil pour en complément. Oui ça change des habitudes , mais dire que pas de ventil pendant le deg n'est pas tout a fait exact
Ta batterie est dans la cheminée ou dans le bac à condensât ?





  Profil  
mars
4554  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 20-09-2014 09:31

Pour le temps de descente tu as 3 choses:
Batterie partiellement prise en glace donc mauvais echange( bien vérifier l'entièreté de la batterie et avec une lampe, en surface rien mais dedans pleine)
Tôle de cheminée soufflage mal remise flux perurbé
Si ta vitrine en bout de ligne possible manque de fluide.
Si tu as un détendeur électrique tu as sûrement une supervision , as tu vérifier le % ouverture du détendeur.
Chez danfoss entre 20et 80_% en regul c'est bien, bien sur après un dégivrage c'est plus .
Si danfoss regarde tes valeurs de sondes s2/s3/s4.
Tu souffles bien à -27°c, donc tu alimentes bien
Aussi une chose qui m'est déjà arrivé, regarde tes ventilos quand la vitrine approche de -7/-10 s'ils ne ralentissent pas , début de grippage .regarde aussi s' il n'y a pas de variateur de vitesse sur la ventil, et vérifie bien tes connecteurs.
Bah avec ça , ça ira.



  Profil  
glagla
2278  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 20-09-2014 11:16

bonjour a tous

Comme le demande frigopath qu'elle est la marque et le model de vitrine, car suivant les vitrines les dégivrages se font de façons différentes.
si tu prends par exemple une vitrine coliseum (bac + porte) de chez BONNET NEVE, tu ne peux pas arrêter la ventilation des bacs (les ventilos sont branchés en direct), par contre tu peux arrêter la ventilation des portes, car la ventilation passe bien par le contact de ton régulateur...

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
mouls
23  
 

mouls
  Posté : 20-09-2014 12:48

C'est une TG bac (pas + porte) Bonnet Névé.

Elle avait du mal à descendre du au fait des produits trop bas, le flux d'air refroid n'atteingnant pas la reprise... Le détendeur régule bien sa surchauffe qui est de 12°C (même surchauffe sur les autres bac qui marchenet très bien).

J'ai juste un doute sur la marche de la ventil. pendant les dégivrages. je verrais ça avec Bonnet.

Sinon la batterie est dans le bac à condensat et le bac est non couvert.

Message édité par : mouls / 20-09-2014 12:50


Message édité par : mouls / 20-09-2014 12:50


Message édité par : mouls / 20-09-2014 19:23


  Profil  
mars
4554  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 21-09-2014 23:34

Sur ces vitrines la surchauffe c'est entre 5 et 8 , donc à 12 tu sous alimentes.
Il faut bien vérifier la propreté réelle de la batterie , as tu une batterie haute et basse ou simplement basée?
Si simplement basse bien vérifier la grille de soufflage qui se bouche avec de la neige , je pense que ton fin de deg à 5°c y est pour quelque chose ainsi que la hauteur de chargement produits.




  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 23-09-2014 09:14

salut à tous

Tu peux vérifier aussi les inclinaisons d'hélice de tes ventilos: si un ventilo a des hélices légèrement pliées par rapport à l'autre, ton air peut bypasser entre tes deux ventilos. Dans le doute remplace tes hélices par des neuves.

  Profil  
ColdMan
10  
 

ColdMan
  Posté : 26-11-2014 15:15

Salut.

ventilation pendant le dégivrage sur un bac négatif est plutôt normal... (pas bac plus porte !!!!)

Si le nid d'abeilles, le tunel et l'évaporateur sont propre, si flux d'air est correct et si alimentation froid est aussi correct (givre partout avec un bonne surchauffe) alors peut être qu'il est simplement trop chargé (limite haute marchandise). Comme la dit mars.
Voir aussi si les tubes ne passent pas devant les ventilateurs. Si le tunel d'aspiration est propre.
Regarde ce qu'a dit faycal et tu devrais aussi regarder si il y a des ventilateurs moins puissant que les autres...

C'est frais, c'est cool... 👍

Ps : si le contacteur résistance ne reste pas bloqué aussi mais je pense pas...

Message édité par : ColdMan / 26-11-2014 15:18


Message édité par : ColdMan / 26-11-2014 15:20


  Profil  
Sauter à :